看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
小弟最近才開始接觸結構設計(RC地上三層)的案子... 想請問有用過ETABS作RC耐震設計經驗的前輩幾個問題: 1.若在define frame section中,把梁的左右端鋼筋量先設為零, 再跑concrete frame design,可以順利跑出梁的韌性校核(sway special)主筋量,並在視窗秀出...但接著要算梁橫向筋時,照 規範的主要精神,應該要把上述"理論"主筋量修正為"實際"配筋量, 才能算出梁端塑鉸產生後引致之設計剪力;即Mpr應以實際筋量計算。 但這樣作,在實務上有點麻煩...不知前輩有何高見? ps 據說用Midas作韌性設計,相對於Etabs人性化,有前輩使用過,願 意分享心得嗎XD 2.以土木401-96規範作強柱弱梁檢核,跟以往不同的是要多考慮T梁受 負彎矩作用時,在有效翼緣寬度內之版鋼筋應計入Mnb的計算中。 我有在土木404-96看過手算例題如何考慮版鋼筋於Mnb中,但問題 在於用Etabs似忽無法在板內設定鋼筋量...還是程式這麼厲害,已經 自動考慮了! 懇請各位前輩對以上問題惠賜卓見...謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.226.246
chachabon:401-96~不是規範~ 04/16 20:57
qlman:你要不要先把你的梁柱尺寸拿出來看看... 04/18 13:17
allenyen7239:梁:30*50 柱:40*40 04/18 15:18
qlman:你這個能跑出耐震設計的話~~我拜你為師... 04/18 15:20
qlman:因為這個問題我也想過...為什麼會這樣呢??? 04/18 15:28
qlman:我蠻好奇你的配筋量的.... 04/18 15:28