作者tonyahsiang (Tony)
看板Civil
標題[請益] 現場繫筋施作方法
時間Mon May 2 17:05:43 2011
最近跟公司同仁討論結構體的標準書
裡面有幾項想與大家討論
1.繫筋彎鉤與主筋及箍筋同時結合綁紮
我記得耐震規範規定的是
繫筋只要綁在主筋上面就好
如果要同時結合 那會犧牲一些保護層
何者為正確?
2.保護層的水泥墊塊
我們公司梁是留5cm 牆和版底留3cm 柱留5cm
比規範規定都多了1cm 是否有必要呢??
3.柱主筋的鋼筋間距
我們公司標準書是寫2cm
但我覺得應該是有錯誤
因為我記得規範是規定1.5db和4cm
想確認一下
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.186.129
推 zuper:1.勾主筋,除非有特別要求,內繫筋如果要勾箍筋勾的好很難作 05/10 12:44
推 zuper:2.多留1cm避免模板不準以後要切箍筋~~~~XD 05/10 12:47
推 zuper:3.依規範,不過通常柱筋不會有問題吧,都是樑有問題 05/10 13:02