看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
請問一下 看了很多施工圖 大底在有高差的狀況下 地梁周邊會做45度 示意圖 --------------------- l l FS l l l --------------------- l l / l l / -----------l l45度 / FS l 地梁 l / l l / -----------l---------l/ 請問那個45度的地方 主要是為了什麼 才需要這樣做? 是為了方便施工嗎? 還有補強筋施作的方式 要怎樣去補強比較好? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.167.186.129 ※ 編輯: tonyahsiang 來自: 218.167.186.129 (05/04 11:47)
zaft:有利力量傳遞及防差異沈陷,習慣下層筋直通,斜邊配ㄇ箍筋(V) 05/04 12:27