※ 引述《studyhard33 (堅持!!)》之銘言: : 版上前輩們您好! : 小弟家居大樓隔壁也要新建大樓,好像是地下四層樓,地上20樓左右。 : 後進從它們開始收購原本的鐵皮屋開始,到整地、開挖、鋪設擋土壁體、架設擋土支撐等 : 等,都有注意的在觀看。 : 在這幾個禮拜,後進卻發現很奇怪的狀況? : 講真的,後進並沒有去工地工作很久,所以也不是很瞭解,所以上網來詢問版上前輩! : 在這幾個禮拜,這家建設公司所屬的營造廠,在地下四層樓的地面灌漿, : 並不是灌基礎結構,而是在底下土石上灌漿, : 從上由下看下去,就感覺很像地下鋪了一層像大籃球場面積一樣寬廣的平地? 現在大部分的RC建築物都是做筏式基礎 就順打工法來說 開挖到最終開挖面之後 底下都是土石 不方便放樣和模板組立、鋼筋綁紮 所以會灌一層10cm的PC 灌完這層PC之後才會綁大底鋼筋灌大底 然後是地梁、BS版(就是地下室最低樓層的樓板) : 這是要幹嘛用的啊?地盤改良嗎? : 更是這兩三天開始,陸續地把擋土支撐給拆掉?(但是沒全部拆除) : 鋼柱、鋼支撐、擋土支撐拆掉,這又是甚麼原因呢? : 若把這些鋼支撐拆掉,擋土壁有辦法撐住我家大樓的載重嗎? : 我家大樓地下二樓,地上14樓。 : 我感覺似乎有點怪怪的,所以上網詢問版上前輩,這是甚麼狀況啊? : 麻煩不吝嗇告知,後進在此感激不盡,謝謝! 安全支撐本身就是暫時的 不是完成後結構體的一部分 設計的連續壁、樓板、梁 本身的勁度和強度 就該能夠承受土壤的主動土壓力 隨著逐層灌漿完成 安全支撐就會逐層拆除 你所看到的應該是在大底灌好之後拆除了最下層的安全支撐 你才有空間能夠往上施工阿 一般來說 大底至少有60cm厚 本身剛性很大 人家所謂"搶大底" 就是這麼回事 開挖到最終開挖面是很危險的 不知道會發生什麼事 每天提心吊膽 能不能支撐你家呢? 設計上當然是可以阿 一般連續壁變形量最大是在最終開挖面到拆除最底層支撐這個階段 在施工前沒有鄰房鑑定嗎? 自己看看家裡有沒多裂縫吧 因為就算營造廠安全觀測有超過他也不會主動跑去跟你講 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.167.184.171 ※ 編輯: tonyahsiang 來自: 218.167.184.171 (05/05 12:01)
studyhard33:謝謝前輩的告知,謝謝! 05/05 15:18