看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
如題!先進好!目前承商安裝鋼構柱垂直度誤差有9cm平均3cm誤差!廠房為高度12.4m高 , 外牆跨距平均7m,中間跨距43m,請並有什麼影響!如何補救!屋頂浪板都封了 https://i.imgur.com/wQlxxKY.jpg. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.69.180.85 (越南) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1615214932.A.015.html ※ 編輯: shadowtow (118.69.180.85 越南), 03/08/2021 22:50:16
sswatch: 叫設計的技師算哪邊要加鋼板補強 03/08 23:08
doctorwang: 美觀使用性問題比較大,除非原本capacity用到0.95以上 03/09 08:42
BPM88: 問技師吧… 03/09 08:51
doctorwang: 施工監造亂搞 做錯找設計技師解決也太衰 03/09 09:49
jasonmcsh: 廠商安裝鋼柱沒有做Alingment垂直度校正?之前遇過類似 03/09 11:42
jasonmcsh: 案例鋼柱上面還有天車樑偏心超大後來也是在現有歪掉的 03/09 11:42
jasonmcsh: 鋼柱做鋼板補強,不然就是用chainblock硬拉回校正,接 03/09 11:42
jasonmcsh: 頭滿焊,以上不負責任補救法 03/09 11:42
susy88kent: 為什麼做土木的都這麼愛用驚嘆號(!) 03/09 13:23
Mothman: https://youtu.be/0pYRonAGo54 03/09 22:07
forkyla: 越南! 03/11 15:53