推 sswatch: 叫設計的技師算哪邊要加鋼板補強 03/08 23:08
推 doctorwang: 美觀使用性問題比較大,除非原本capacity用到0.95以上 03/09 08:42
推 BPM88: 問技師吧… 03/09 08:51
推 doctorwang: 施工監造亂搞 做錯找設計技師解決也太衰 03/09 09:49
推 jasonmcsh: 廠商安裝鋼柱沒有做Alingment垂直度校正?之前遇過類似 03/09 11:42
→ jasonmcsh: 案例鋼柱上面還有天車樑偏心超大後來也是在現有歪掉的 03/09 11:42
→ jasonmcsh: 鋼柱做鋼板補強,不然就是用chainblock硬拉回校正,接 03/09 11:42
→ jasonmcsh: 頭滿焊,以上不負責任補救法 03/09 11:42
→ susy88kent: 為什麼做土木的都這麼愛用驚嘆號(!) 03/09 13:23
推 forkyla: 越南! 03/11 15:53