※ 引述《LiarBu (簡單有效最重要)》之銘言: : → wilson5215 : 是否能列舉一兩個違反的例子? 61.222.213.187 04/18 14:12 : → wilson5215 : 對一般人說不要完全採信 但一般民 61.222.213.187 04/18 14:14 : → wilson5215 : 眾難以判斷哪些是不可採信的 61.222.213.187 04/18 14:14 : https://youtu.be/u3CLwfQQoqs?si=Fyis9SHtQDRKOpWp&t=194
: : 他認為冷氣風量調最小會省電,事實上是剛好相反 : : 風量太小會造成冷凝器溫度偏低,壓縮機負荷提高,會增加耗電量 : : 再來就是,冷凝器溫度偏低時,製冷能力浪費在除溼上的比例會變高,降溫效果反而差 : 你講得這個好像也怪怪的,先解釋一下風量大小跟電量的關係。 冷氣能力=空氣焓差*空氣質量流率,所以風量大在相同的焓差下, 冷氣能力會比較高;如果調低風量又要維持相同的冷氣能力的話, 就必須增加焓差,已變頻冷氣來說,就是增加壓縮機轉速來增加 冷媒流量增加焓差。 哪麼到底是增加壓縮機轉速耗電呢? 還是增加風扇轉速耗電? 一 般來說,風扇馬達的額定功率大概是在30~60W,然後一台2.2kw的 變頻冷氣的壓縮機額定功率大概是300~400W,所以應該很容易看出 哪一個馬達比較耗電。這才是為什麼風量調小會更耗電的原因。 至於風量太小會造成冷凝器溫度偏低? 我猜你想講的是蒸發器吧, 冷凝器是在室外機,你室內風量調大調小基本上影響不到冷凝器的 溫度。哪蒸發器溫度偏低是因為風量小,冷媒蒸發程度沒哪麼高, 導致過熱度比較低,在通常的情況,過熱度低對壓縮機其實是比較 好的,壓縮機的作用是要把氣態冷媒的壓力提高,哪我們可以想像 一下,你要增加一團空氣的壓力,是冷空氣比較容易?還是熱空氣? 冷空氣對吧,因為溫度越高,空氣越為膨脹,需要花更多的能量才 能把空氣壓扁。所以過熱度低並不會造成冷氣耗電量提升,反而還 會減少壓縮機的功耗。 哪蒸發器溫度低是不是會除比較多濕,這點原則上是沒錯,溫度低 於露點溫度越多,除濕量會增加。但是呢蒸發器溫度並不是均勻分 佈的,這邊說的蒸發器溫度較低指的只是接近出口端的溫度較風量 大時低,但入口端的冷媒溫度基本上風量大小不會差太多,這個冷 媒入口溫度是靠依照整體的循環系統設計和膨脹閥開度來控制的, 基本上設計時會設計讓它在各種條件下都要盡可能在一定的溫度範 圍內,這樣吹出口溫才不會因為負載大小有太大的變化。所以其實 除濕量改變也不是因為這個溫度的關係。 最後除濕量增加會不會影響降溫能力,其實是沒什麼關係的,雖然 除濕的時候不會降乾球溫度(一般溫度計上看到的溫度),但是相對 濕度下降會導致水分的蒸發帶走更多的熱,所以人體反而會覺得涼 爽,即便溫度計上面的溫度沒有下降。而且實際上你也不可能做到 只除濕不降溫這件事,所以即便大量的除濕熱被帶到室外,同時還 是會有很明顯的溫度降低,並不會比較耗電。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.233.131.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1713454778.A.F66.html
LiarBu : 感謝專業人士指正,我把蒸發器跟冷凝 122.118.47.240 04/19 10:01
LiarBu : 器寫反了 122.118.47.240 04/19 10:02
cocoi : 這樣的意思是開auto嗎?? 101.9.102.249 04/19 11:00
lorleninmam : 設定溫度與環境溫度差異決定除濕力 211.23.66.139 04/19 15:41
lorleninmam : 風量太小容易影響空間溫濕度不均 211.23.66.139 04/19 15:49
lorleninmam : 隨著半夜輻射冷卻後,環境溫度會趨 211.23.66.139 04/19 15:50
lorleninmam : 近設定溫度,這時室內溼度會上升, 211.23.66.139 04/19 15:51
lorleninmam : 但睡覺時我還是會調低冷氣風量,再 211.23.66.139 04/19 15:53
lorleninmam : 加開扇徑大的循環扇,變頻除濕機設 211.23.66.139 04/19 15:54
lorleninmam : 定弱風量和濕度控制,這樣環境溫溼 211.23.66.139 04/19 15:55
lorleninmam : 度可以維持穩定(23度55%) 211.23.66.139 04/19 15:56
lorleninmam : 實際測試一小時大約耗損0.3~0.6度, 211.23.66.139 04/19 15:58
lorleninmam : 雖然較耗能,但過敏的狀況明顯改善 211.23.66.139 04/19 16:00
lorleninmam : 我使用的設備為一台8kW一級變頻冷暖 211.23.66.139 04/19 16:01
lorleninmam : 14吋DC循環扇、16L變頻除濕機 211.23.66.139 04/19 16:08
lorleninmam : 空間大概8.5坪,有稍微將室內做隔熱 211.23.66.139 04/19 16:09
lorleninmam : 及密封,對外氣窗留3~5指縫做通風 211.23.66.139 04/19 16:10
gamer : 冷氣除濕是一個很複雜的問題,尤其 182.233.131.66 04/19 18:16
gamer : 是變頻冷氣,在相同的冷媒量,相同 182.233.131.66 04/19 18:17
gamer : 的蒸發溫度,風量小冷凝水會比風量 182.233.131.66 04/19 18:18
gamer : 大來得多,所以除濕能力可能會比較 182.233.131.66 04/19 18:18
gamer : 高。但是風量小冷氣能力下降,可能 182.233.131.66 04/19 18:19
gamer : 導致壓縮機升高轉速增加冷媒量,此 182.233.131.66 04/19 18:19
gamer : 時除濕量又會大幅上升。所以真的是 182.233.131.66 04/19 18:20
gamer : 看當下環境跟熱源的狀況而定 182.233.131.66 04/19 18:20
nebulaforest: 相變化的熱量差異遠大於同相時的溫 211.21.176.82 04/20 17:23
nebulaforest: 度變化 211.21.176.82 04/20 17:23