看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
題目出處:電力系統Glover範例 題目如下 http://ppt.cc/zyMu 我想問第二小題,為何後面算出電壓標 么要轉換成實際值,要將基準值先除以 更號3呢? 三角接的相電壓不是等於線 電壓嗎? 我在範例解答也有另外註明我的疑問 範例解答如下 http://ppt.cc/z5kz 請高手幫忙,謝謝。 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 106.107.6.188
losterkao:題目給單一變壓器是199.2/13.8 所以如果是高低壓均Y接 07/15 12:09
losterkao:那換成單相Vb比就是199.2/13.8 07/15 12:10
losterkao:但如果是Y-Δ接線線就成了 199.2:13.8/√3 還有30相位差 07/15 12:13
losterkao:畫個圖比較好懂~ 07/15 12:14
qqptt :為什麼y-三角,三角要除更號三,這是我不懂的地方 07/16 08:52