看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
1. http://ppt.cc/5n0M 問一下第一題T2那個變壓器,他給的是單相的容量,所以三相的話是容量*3 那個電壓因為是單相所以是給相電壓吧,所以線電壓應該是 200√3吧? 再算Z 時那個200應該改成200√3,不知道是不是這樣? T2 另外在問一下如果兩電壓器如果都改成△-△接時,Z Z Z Y/2 的答案都跟原來 T1 T2 L 的答案一樣嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.39.221 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1408536660.A.DCA.html
howard15230: 之前也有人問過類似的問題 要用等效Y解 08/20 20:19
sweetycool: 在哪一篇呢?有關鍵字嗎? 08/20 22:11
howard15230: double2783 的文章 標題也是電力系統 08/20 23:52
howard15230: 要簡化成單向電路必須要兩個同y或△ 08/20 23:59
sweetycool: 他那篇文章妳是回她說若是△-Y接時可以看成Y-Y接,但相 08/21 10:31
sweetycool: 位移須考慮,除非題目說不用考慮,但我這題是變壓器2是 08/21 10:32
sweetycool: 給單相的值,跟怎麼接法沒關係,我看李進雲的解答也是寫 08/21 10:33
sweetycool: 200√3 08/21 10:33
howard15230: 哈 SORRY沒仔細看 公職王是錯的 08/21 21:07