看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
如題 http://miupix.cc/pm-9YCZIC http://miupix.cc/pm-MOCECY 我的疑問是變壓器等效電抗(Xt)標么值是以哪側當基準值啊,解答是以低壓側為基準,有什麼根據嗎?還是不管以哪側為基準都一樣??真的很怕觀念上的錯誤,有請好心人幫忙解惑,謝謝^_^ -- Sent from my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.51.226 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1411700227.A.8FF.html
sevenDRwu: 題目已經說以輸電線側為基準了,當然以那測側來算 09/26 11:15
gn02217365: 不同基準要轉換,同一系統採同一基準後就不分高低壓側 09/26 11:29
kiwiandruby: 樓上,他應該是不知道(電壓平方)那邊應該放高壓側 09/26 11:31
kiwiandruby: 電壓還是低壓側 09/26 11:31
hero1117: 所以樓上知道為啥等效電抗要以低壓側當基準嗎? 09/26 12:01
kiwiandruby: 同一樓想法,原本的Xt(pu)是不分高低壓側,但是題目 09/26 12:04
kiwiandruby: 說明要以輸電線側為新的基準值,所以在算新的pu值時 09/26 12:05
kiwiandruby: 就要以那側來作運算,你要以一次測計算也可以,你就 09/26 12:05
kiwiandruby: 要把新的電壓值115KV 先換算到一次測,再用變壓器的 09/26 12:07
kiwiandruby: 13.8KV 來一起運算 ,答案也會一樣,只不過多此一舉 09/26 12:07
kiwiandruby: 所以直接用一樓的想法運算即可 09/26 12:08
pttptt2008: 建議改標題"電力系統標么值問題",你那不重要很奇怪 09/26 13:46
hero1117: 噢,了解了,我觀念不清楚,以為是習慣之類的,謝謝 09/26 14:51