看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
以前有時會DIY換插座開關, 雖然對電不太懂,總是off總開關, 然後照著插,就可以得到全新乾淨的插座。 但這次不行,不知是我買了插座是有接地孔的, 或是開關是双切型的的問題。 只有外側1個插座有電110v,中間沒電,開關也無作用。 原本的如下 https://i.imgur.com/I7og2nE.jpg
https://i.imgur.com/agJO36P.jpg
新接出問題如下 https://i.imgur.com/3o7eGRC.jpg
https://i.imgur.com/Ruhaifa.jpg
想請教是哪出問題了? 先謝謝分享教導~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.107.181.176 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1674805354.A.EA1.html
kivenQQ: 沒放煙火算你運氣好,要看懂插座後方的圖標,這個三孔插 01/27 15:48
kivenQQ: 座需要接線,你應該無法搞定,建議你去再買兩孔的回來患 01/27 15:48
besteam0: 好 謝謝您的指導 01/27 15:51
besteam0: 換好了 用2孔就都好了 感謝~ 01/27 17:20
novarossi: 這當初拉電線時顏色就亂配了,沒一點經驗翻車很正常 01/27 18:02
e992329: https://i.imgur.com/PmvnWDC.jpg 01/27 18:07
e992329: 其實插座上都有標示,看清楚再插,你插座開關都插錯 01/27 18:08
novarossi: 三孔插對的話還要結線才能並聯,用雙孔插座比較簡單啦X 01/27 18:18
novarossi: D 01/27 18:18
GLUESTICK: 沒爆炸算你幸運 01/27 18:29
alkuo: 新的開關插座樣式規格跟原本的不一樣,為什麼你覺得照舊的 01/28 08:26
alkuo: 插就可以用? 01/28 08:26
vwpassat: 你新買的那種是火水線沒有分接孔的,只有地線有分接孔, 01/28 13:05
vwpassat: 等於要在接線盒內分接後,再接上插座,但有在DIY的都會 01/28 13:06
vwpassat: 知道,要在接線盒內分接,幾乎事不可能的事。 01/28 13:07
CJhang: 感覺有很多只是沒有出事 01/28 16:03
royli: 接錯最慘就跳不累嘎,怕的是連不累嘎都接錯 01/31 22:55
kousa: E99教的是錯的!火線是下面那組 02/02 00:06
kousa: 新插座是附接地型,沒辦法用插插插的方式 02/02 00:07
e992329: 是喔,錯在哪裡zzz 02/02 06:49
as51013: E99教的沒問題吧!我做的方式也都跟他一樣,沒出過問題 02/02 14:59
RyeRenner: 阿哈哈哈哈我上個月也是忘記三孔跟兩孔接地火線什麼的 02/02 15:00
RyeRenner: 位置不一樣 還好沒蹦 02/02 15:00
johntu: 還好沒事 02/02 23:50