我們打算在商務大樓9樓租辦公室 弄個小機房 做AI運算 預估會用到200安培 而大樓的供電量只有100安培 大家有處理的經驗嗎? (水電師傅說要跟大樓管委會申請提高電量 再從機電室 管道間 拉線到9樓) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.186.137 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MIS/M.1709697195.A.B4D.html
eric00169: 通常是管委會申請 然後要找台電申請大電 這些程序跑完 03/06 12:20
eric00169: 才能拉線 沒記錯的話 03/06 12:20
Swampert: 不是又那種專門建置機房的公司嘛 03/06 16:53
savag: 水電師傅說的是對的 03/06 20:43
Klauhal: 除非你能從虛空生出不足的100A.. 03/07 15:47
goodyW: 一樓講的沒錯,而且如果變壓器要新增更換,應該也要付錢 03/09 09:22
ice0522: 外包給專門做機房的去處理,那些東西要自己處理會花很多 04/06 18:51
ice0522: 時間,對那些不熟又會衍生更多問題 04/06 18:51
chenszhanx: 去年也是評估到最後卡這邊,管委請我們自己去跟台電 04/24 11:06
chenszhanx: 申請,他們可以配合放電壓設備等,最後想想還是… 04/24 11:06