推 asimon: 我比較好奇那個咚咚多少$$,30%要多久才回得了本。 04/03 16:54
→ asdfghjklasd: 人家簽保障節能專案是不用先花錢的 04/03 17:00
→ asdfghjklasd: 節能不是裝設備就好了 04/03 17:04
→ PRODIGALEX: 過程完全跳過資訊人員,多少錢不知道。 04/03 18:01
推 Klauhal: 監控看溫濕度有沒有在要求範圍內吧,錢是上面的問題 04/03 18:21
推 HiJimmy: 以前有做過類似的東西,不知道是不是一樣,主要是使用在 04/04 01:27
→ HiJimmy: 中央空調,依環境溫溼度判斷,控制散熱風扇、冷水泵、室 04/04 01:28
→ HiJimmy: 內風機,如果是舊的定頻系統,安裝前後效率會差異很大。 04/04 01:29
推 HiJimmy: 大致上做法,就是全部馬達加上變頻器,冷水不要過冷,冷 04/04 01:34
→ HiJimmy: 卻水溫度不需要接近室溫,只要足夠排出壓縮機熱量 04/04 01:35
→ HiJimmy: 冷水溫度升高,壓縮機就省電發熱量變少,冷卻水溫度比較 04/04 01:35
→ HiJimmy: 低,散熱風扇就不需要全速,水泵也可以流速慢一點 04/04 01:36
→ PRODIGALEX: 目前用的非水冷式,但應該不是變頻,想想只要不影響環 04/04 20:51
→ PRODIGALEX: 控系統運作、發報即可。實際效果如何,責任就不在資訊 04/04 20:51
→ PRODIGALEX: 人員。 04/04 20:51
噓 qpowjohn: 責任在不在你,在於老闆怎麼看這件事情 04/04 23:34
→ qpowjohn: 給噓是要你警惕,MIS總是最後背鍋的那個 04/04 23:35
推 goodyW: 出事就是看誰倒楣,MIS的主管通常不是最紅的那個 04/05 09:48
推 goodyW: 這個東西我不了解,但機房空調運作就是VRV跟冰水主機二種 04/05 09:55
→ goodyW: 然後我猜這東西應該是調配室內機跟精密空調的開關數量達成 04/05 09:57
→ goodyW: 如果是這樣子機房越大越有效果 04/05 10:00
→ goodyW: 如果機房是那種關掉一台就會慢慢有溫升的,應該不用想了 04/05 10:01
推 hsuvalen: 看看這次地震停電 有多少電信機房設備過熱 呵呵 04/06 00:24
→ PRODIGALEX: 回一樓,剛剛問到一台5萬元。 04/08 10:39
→ asdfghjklasd: 50K 就智商稅 XDD 04/08 14:30
→ PRODIGALEX: 技術講的很模糊,不願細說。但就個人理解,應該是變更 04/08 15:00
→ PRODIGALEX: 溫度偵測點設在冷氣出風口跟迴風口,達到溫度已達到設 04/08 15:00
→ PRODIGALEX: 定值標準,提早空調達成省電效果。 04/08 15:00