看板 Mechanical 關於我們 聯絡資訊
作業條件: 12吋高壓蒸氣閥 材質A335-P22 標準退火加熱溫度如附圖 https://i.imgur.com/iDbLbmM.jpg
製程問題: PWHT加熱至攝氏600度時 會因為磁場變化 造成管壁上的鐵屑站立 觸碰到線圈而短路跳電 無法加熱到SPEC規定的720度以上 目前解決方案是將負載從漏電斷路器 接到總開關下方 但是這種做法 會有安全上的疑慮 請問還有其他解決方案 能克服這種物理限制嗎? ----- P22高壓蒸氣管線如圖 https://i.imgur.com/ZKAnQfa.jpg
https://i.imgur.com/gXCuaRv.jpg
電源箱示意圖 https://i.imgur.com/LSBPm1Q.jpg
https://i.imgur.com/JF5SNwc.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.134.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1709258105.A.8C7.html
oldgj123: 看一下斷路器是幾A的 直接接總電就是不接保險絲的意思 03/06 16:33
oldgj123: 算一下功率看能不能換大顆的斷路器來解 03/06 16:35
wally12350: 主要是業主強制廠內的電源都裝上不可調的漏電斷路器 03/07 18:10