請教一下, 我的8051是一開機會送出一些訊號 但是,開機 電源暫態 所送出去的訊號電位 會隨電源變化 造成我這些訊號變成無效的. 我要怎麼改善這問題呢? 除了, 改手動送訊號... (等電源穩定) 有沒有辦法 , 讓控制器 確定到達5V , 自動開始送訊號 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.32.236.35
hayden0828:有一些單晶片重置IC可以用,如果不要的話可以用timer來 01/31 17:41
hayden0828:做單穩態觸發 01/31 17:42
CuckooBoy:可以告訴我型號嗎?它的供用不是重置而已,跟RESET不是類似 01/31 17:46
※ 編輯: CuckooBoy 來自: 114.32.236.35 (01/31 17:50)
CuckooBoy:觸發之前,我的MCU不是還是會送出電位不足的訊號? 01/31 17:50
ruemann:在reset pin上接RC電路,讓上電後過一陣子才結束reset動作 01/31 18:11
WolfLord:把驅動設計成0V動作就可以了 01/31 19:43
hayden0828:可以找一下DS1233,是內建電壓監測的重置IC 01/31 21:53
hayden0828:電壓穩定後過350mS才會結束reset 01/31 21:55
hayden0828:http://www.100y.com.tw/pdf_file/DS1233.pdf 01/31 21:56
waynecone:很多重置晶片都會有電源監控的功能,利用這個功能就可以 02/01 07:59
waynecone:到你所要的要求了! 02/01 08:00
WolfLord:我認為他碰到的問題不是reset的問題,而是startup之後 02/01 12:07
WolfLord:到程式開始跑,把io腳拉到低電位以前8051的腳都是high 02/01 12:07
WolfLord:的問題,所以我還是認為只要把io改成lo triggr問題就解決 02/01 12:08
danny789:同意Wolf的說法 + 1 02/02 12:19
waynecone:嗯!有可能~還是得讓原PO來公布正解嚕~~XD 02/19 06:37