看板 ASM 關於我們 聯絡資訊
請教一下 小弟利用8051做了一個溫濕度計 想透過RS485連接電腦顯示數值 因為之前從沒嘗試過單晶片連結電腦(只是個單晶片新手) 目前連接方式是透過MCU<-->SP485<<-->>(485轉232)<-->電腦 用modscan32這軟體測試 程式部分 SCON =0x58; TMOD =0x21; TH1 =0xfd; TR1 =1; ET1 =0; ES=1; PS=1; EA =1; 這些宣告做好就好了嗎? 資料是直接丟到SBUF 8051就會開始傳送出去嗎? 還是有些通訊協議沒作? 因為看了很多網路上寫的範例都好大一串 小弟太菜又難以分辨哪些部分是我該寫進去的 目前只想知道該做哪些部分才能夠由8051送資料給電腦 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.130.141.154
lion21:modbus需要做CRC 08/01 16:05
cwl751005:若是想用ASCII模式也是嗎? 08/01 16:17
cwl751005:我的資料除了會傳送到電腦外,還會顯示在LCM上,資料 08/01 16:19
cwl751005:已改成ASCII了,用ASCII模式會比較方便嗎? 08/01 16:20
godspeedlee:ascii是用lrc 08/01 18:42
godspeedlee:rtu mode也沒有不方便,spec有code可以直接複製貼上 08/01 18:46
WolfLord:你要不要改用hyper terminal比較簡單? :P 08/01 19:20