作者hongwu (外野手)
看板Architecture
標題Re: [問題] 灌注水泥的實驗
時間Sun Dec 23 00:41:46 2007
模板部份
如果一分夾板施作, 後面角料的距離我想應該控制在 2cm以後比較保險
如果超過三公分的話, 即使分三次灌注, 我想夾板的變形還是會很明顯
可以考慮用彎曲板(有雙向的彎曲版)施工, 後方再以角料或木心板適當支撐
灌漿部份
5cm的厚度要灌成這樣的形狀, 包括中間預留孔洞
我覺得難度很高
最大粒徑控制在0.5cm以內, 我覺得比較恰當
坍度可能要控制在22以上, 避免蜂巢
可是這樣的坍度對模板是種考驗, 所以還是建議分四到五次灌漿
另外, 最好有振動棒或外模振動機, 真的找不到, 就用其他方式搗實吧~
我覺得難度很高, 提供意見讓你參考看看
成功的話要記得回來分享哦~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.32.232.177
推 tolamaster:就在七個小時後候 我要拆模了 請大家祝福我吧 12/28 00:48
→ hongwu:看樣子應該已經拆模了~ 結果如何呢? 12/28 14:46