作者weijidai ()
看板Architecture
標題Re: [哈啦] 今天去了高雄世運主場館
時間Mon Feb 16 13:15:06 2009
轉自高雄版 由市政府轉達世運主場館施工品質的問題
親愛的市民您好:
您2月2日建議事項已收到,有關您反映世運主場館鋼線線條及清水模施工不良
乙案,業經市府分送本局新建工程處處理中,本案有關您來信所提鋼線線條係本工
程之螺旋鋼管,其係因本案屋頂為三度曲面且遮敝率不一,各桁架為配合上述曲
面,個別桁架之長寬高均不相同,而螺旋鋼管接合係固定於桁架之立柱上方及下
方,各桁架立柱長短則與桁架跨距成正比,因此在曲面曲率變化大時,因結構需求
致立柱長短不一,加上因曲率變化致桁架高程變化極大,也因此於頭尾翼曲率變化
大時,個別螺旋鋼管和桁架連接點並未在同一平面上,形成螺旋鋼管間於頭尾翼曲
率變化大時,頂視或仰視時均為平順,但於某些角度觀看則因連接點並未在同一平
面上,形成視覺上不順。
而林明宏設計之紅花係因該團隊最終報價超出其最初承諾價格甚多,經協調均
無法符合最初承諾價格,林明宏書面聲明放棄承攬,由第二順位遞補。
另清水模施工不良有氣泡乙節,則係因本案馬鞍結構形狀不規則,需採用鋼模
澆置,於澆置混凝土時氣泡無法像垂直模版容易排除,且目前氣泡大抵為混凝土中
之水份蒸發後遺留.
非常感謝您對於本市市政建設的關心與支持,如您對本案仍有相關建言或疑
問,歡迎電洽承辦人賴明輝,聯絡電話:07-5889563轉225。
敬祝 平安
高雄市政府工務局新建工程處處長鐘萬順 敬啟
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.32.91.170
→ ShaWaGer :說來說去不就感覺沒錯誤 官員庇蔭營造廠? 02/16 13:40
推 fendismiso :我覺得清水模一段的解釋很難讓人信服~~ 02/17 19:19
推 ILAD :鋼模會有氣泡我記得是正常的,氣泡的多少就要看混凝 02/18 04:36
→ ILAD :土在澆製的過程有沒有把氣泡全部"抖"出來,但是混凝 02/18 04:38
→ ILAD :在反應的過程本身就會放出二氧化碳,鋼模無法排氣, 02/18 04:39
→ ILAD :所以二氧化碳一定會變成氣泡留下來 02/18 04:41
推 kasinagi :我覺得這次的工程確實有它技術上要克服的問題, 02/19 00:02
→ kasinagi :這些問題就可以成為下一工程的參考啦 02/19 00:05