看板 Architecture 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《Lynch (林區)》之銘言: : ※ [本文轉錄自 Wanted 看板 #1CXDsOeG ] : 作者: Lynch (林區) 看板: Wanted : 標題: [徵求] 懂建築的人 : 時間: Mon Sep 6 20:24:54 2010 : 請問現在的水泥建築物 : 會有保存期限的問題嗎 : 我的意思是過了幾十年後 : 會不會因為"過舊"被當危樓而被迫拆除? : 不然我們一般住的水泥屋 : 到底可以撐多久呀 : 如果都一直沒地震的話 : 難道不會有材質疲乏的問題嗎 : 不然國外為什麼要把一些大樓爆破 鋼筋混凝土的理論年限大約是60年。 何故? 在規範中,受風雨侵襲的梁柱,19mm的主鋼筋(也就是6號鋼筋) 以上,其保護層皆為50mm,加上約10mm的粉刷,約為60mm...也有 另外一種說法是,不受風雨的梁柱保護層為40mm,加上保護層10mm, 加上3~4號箍筋約為10mm,所以大約60mm。 然後,混凝土雖然可以靠其鹼性來保護鋼筋不被氧化,但是接觸空氣 的混凝土每年會約以1mm厚度的速度中性化,等到中性化的混凝土接觸 到主鋼筋時,主鋼筋就失去保護,也比較容易氧化(生鏽)。 亦即,強度就開始折減。此時原先的設計強度開始打折扣,所以視為 "開始比較不安全",把鋼筋混凝土的壽命定位在這個時機。 60 mm 除以 1 mm/year = 60 years,也就是60年左右。 因為無法實際打開混凝土來觀察鋼筋實際繡蝕的狀況,因此保守來說, 以"中性化"作為理論壽命是個折衷的辦法。當然如果房屋狀況還不錯, 梁柱沒有明顯的剪力破壞或變形等狀況,倒也是能繼續使用就是了... -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.237.176 ※ 編輯: jparch 來自: 220.134.237.176 (09/06 23:41)
shine1031 :thx~ 上了一課 09/07 00:34
ukyolee :推 09/07 17:49
Lynch :謝謝 ^^ 09/07 20:04
saram :曾觀察一棟40年代建築的大樓(5F)拆除後廢墟, 發現那 09/07 22:13
saram :鋼筋每根都像是剛剛放進去的一般. (日據規格鋼筋是光 09/07 22:14
saram :滑無凸圈的黑鐵筋. 可見水泥沙的品質好壞真是影響 09/07 22:17
saram :了建築的壽命. 09/07 22:17
saram :當時應該買一塊廢水泥塊和鋼筋來收藏. 09/07 22:19
Lordleo :日本的RC結構其實是很貴的 他們來台都不習慣RC很便宜 09/08 16:43
saram :其實可以局部採樣來觀察鋼筋繡蝕與水泥粉化的情況. 09/08 22:52
LinuxC :但為什麼我從未聽過哪裡的哪一棟樓房過舊強迫拆除? 09/09 11:40
saram :是改建商業大樓的關係. 原建築倒是牢固. 09/09 20:19