看板 Audiophile 關於我們 聯絡資訊
全國法規資料庫最新的版本,目前室內接地相關的法規 (室外或消防或其它的規定,不在本規則內) 屋內線路裝置規則 (民國 98 年 08 月 14 日 修正) http://0rz.tw/iQUxy (全篇由第7條至484-7條) 裡面沒有找到水線可當地線的說明了, 另外關於銅鐵棒的接地,在第29條第4項中 "四、鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在一九公厘以上;接地銅棒作接地極 ,其直徑不得小於一五公厘,且長度不得短於○‧九公尺,並應垂直 釘沒於地面下一公尺以上,如為岩石所阻,則可橫向埋設於地面下一 ‧五公尺以上深度。" 其它還有提到限制電阻值的(如當避雷針接地電阻10歐以下) 或是多根接地棒的安裝條件,有興趣可以慢慢看XD -- ◤◤ ◤-` ー◤ 你豪洨!! \● ● /// , // ▂▆ ▅▆ ▂▄▆chaul◥█ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.162.79.16
Bayard:感謝你的用心, 台灣我不知道怎查, 但是日本的我看過日本人 09/08 18:12
Bayard:的書面確定沒有可以把水線當地線的規定 09/08 18:12
Bayard:現在也確定台灣照安規也是不能把水線當地線 09/08 18:13
Silywuns:上面那個連結就是全國法規資料庫,上方有法規檢索可查現行 09/08 19:32
Silywuns:在台灣的所有法規. 09/08 19:33