請問中性線(N向)跟火線接相反對器材有什麼影響嗎? 因為我有一台QSC-DCA3022後級需要接一條電源專線來推QSC7218重低音 但是水電把從無熔絲開關接過來的火線接在插座的中性線(N向) 然銅排的中性線接在插座的火線 後來不到十分鐘 電影裡其中一幕大爆炸 後級的電源直接熄掉 然後就開不了了 線徑是5.5mm*2C 無融絲開關20A -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.199.170 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Audiophile/M.1653453974.A.EFE.html
l98: 一行文,請多充實內文資訊 05/25 12:57
※ 編輯: viva1015 (114.41.150.77 臺灣), 05/25/2022 13:48:03
vistaking17: 會有接反的效果 05/25 13:55
sephen: 開不了先檢查保險絲吧 05/25 14:03
a32447: 理論上不會怎樣,家電插頭大家也都是隨便插吧? 05/25 14:07
GLUESTICK: 交流電沒差 05/25 14:14
icekiba: 會爆炸阿 你看 這不是燒了嗎 05/25 14:23
roiop710: 20A無熔絲開關狗屎運跳閘? 05/25 14:29
viva1015: @vistaking17 接反是否會有突波? 05/25 14:33
viva1015: @sephen 插電源線的地方 沒看到保險絲 機器才剛買不到 05/25 14:34
viva1015: 一週 我怕拆了會有保固問題 05/25 14:34
viva1015: @roiop710 無融絲沒有跳 我去扳開關的時候也是正常的彈 05/25 14:34
viva1015: 性 05/25 14:34
viva1015: @icekiba 希望不要是這樣 05/25 14:34
roiop710: 交流電沒方向,機器試接其他插座 05/25 14:37
roiop710: 再不行就問廠商報修設備 05/25 14:39
viva1015: @roiop710 插座一孔可以用一孔不能用 真的奇怪 裡面是 05/25 14:42
viva1015: 導通的啊 05/25 14:42
sephen: 一般常見的火水接反是造成漏電,但比例很低 05/25 14:47
sephen: 就機器來說不該受這個影響 可能你買到機王吧 送修吧 05/25 14:48
roiop710: 若有三用電錶切交流檔位檢查有無電 05/25 14:51
roiop710: 若插座是AC110V,拿吹風機試試有無電 05/25 14:52
LIONDOGs: 水電那麼掉漆喔… 05/25 14:58
icekiba: 水電本來就不管你水火吧 05/25 15:03
LIONDOGs: 正常來說相反不會有問題,電箱的配線你會看嗎?從源頭 05/25 15:08
LIONDOGs: 看是目前是接反;還是原本電線的顏色就用相反,所以目前 05/25 15:08
LIONDOGs: 是正確的,另外雖然不太可能發生,水線通常會用白色, 05/25 15:09
LIONDOGs: 紅黑正相110反相110,變成220V… 05/25 15:09
sephen: 如果是上面講的那會是190V,但要燒就直接燒了不需要10分鐘 05/25 15:16
sephen: 還有水電本來就有分水火,那是一堆都亂施工導致的 05/25 15:16
icekiba: 就很多亂施工的阿 05/25 15:20
NyanmeTAItsu: https://i.imgur.com/IzLdgYL.jpg 05/25 15:27
NyanmeTAItsu: 都不知道接的是啥、直接拿驗電筆捅一捅 05/25 15:28
icekiba: 完全不意外 05/25 15:31
GLUESTICK: 驗電筆簡單看水貨線 不過好像看不出110/220 05/25 15:44
GLUESTICK: 火 05/25 15:45
s800525: 220是兩條反相的110,驗電筆兩條都會亮,印象是這樣? 05/25 16:18
viva1015: 我直接打開配電盤看確定是從1p無熔絲開關拉出來的 這條 05/25 16:37
viva1015: 肯定是火線 05/25 16:37
NyanmeTAItsu: 我房間裡三個插座、水火接錯兩個、我器材三個都捅過 05/25 16:55
NyanmeTAItsu: 、現在還是頭好壯壯 05/25 16:55
jass87987: 交流電沒有差,突波不會自己長出來 05/25 17:01
jass87987: 故障排除請逐段測試,會比較準確 05/25 17:03
viva1015: ok 謝謝大家的回覆 我再找一下有牌的水電來檢查 謝謝 05/25 17:41
LIONDOGs: 後級如果插其他正常的插座還是沒作動的話,後級也一併送 05/25 17:50
LIONDOGs: 修吧 05/25 17:50
KNVSEOC: 水火接反應該不至於這樣,除非欠相燒掉,但這樣家裡應該 05/25 18:01
KNVSEOC: 電氣都燒光了 05/25 18:01
KNVSEOC: 電器 05/25 18:01
yys310: this should be illegal 05/25 18:26
sk99890008: 交流電接反應該不會有什麼問題才對 你家用三相電嗎? 05/25 22:35
sk99890008: ? 05/25 22:35
ChungLi5566: 水電不會講水火線 因為水線在水電是指抓水平的那條線 05/26 16:03
m9172250: 水電都講LNG WUV RST 05/27 07:54
virtools: 接反不會怎麼樣,應該是機王吧 05/28 09:02