推 haein: 沒有接地怎會有火+地?06/23 15:04
→ nero28413: 這就是最莫名的,火+地會時不時從0V跳到50、60V06/23 15:33
→ thomas790: 找台隔離變壓器?06/23 15:43
→ comipa: 你怎麼測量的 你講的"地"是什麼 譬如說窗框之類的嗎?06/23 15:43
→ comipa: 會莫名其妙量到60V的東西你真的該找水電來處理06/23 15:45
推 icekiba: 60V 是什麼… 06/23 15:48
※ 編輯: nero28413 (59.124.5.128 臺灣), 06/23/2022 15:52:06
→ nero28413: 抱歉沒有表達清楚,修改了一下。我家裡線路只有走火+ 06/23 15:58
→ nero28413: 中,火+地或是中+地應該只能測出不到1V 06/23 15:58
→ nero28413: 然而火+地測出0.5~60V不等,不規則的電流 06/23 16:04
推 greg7575: 你的地如果有跟其它插座連通的話 06/23 16:10
→ greg7575: 可能是其它插座上電器的Y電容在搞鬼 06/23 16:10
→ greg7575: 把電器都拔掉還能有60V的話居家非常危險 06/23 16:10
推 xu32u03c04: 沒有做接地的話火對地大概就是有60V左右 06/23 16:12
推 hope951: 穩壓器有的會發出低頻的嗡嗡聲,也不小台喔 06/23 19:22
推 BootingZ: 覺得危險+1 如果是漏電,致傷就麻煩了… 06/23 22:43
→ speedshuffle: 有可能是量到假電壓,有低阻抗檔位的電表可以排除, 06/24 03:18
→ speedshuffle: 但通常傷電器都是電壓不穩,跟接地關係不大。 06/24 03:21
→ speedshuffle: 雷擊、停/復電都可能造成電壓不穩,接地反而沒關係 06/24 03:24
→ speedshuffle: 接地主要的作用是保護人不是保護電器。 06/24 03:25
推 kevinsilver: 推薦飛瑞online式UPS C1000F 看隔壁耳機版我的文章 06/24 13:17
→ jhs1213: 這台接擴大機也OK嗎? 06/24 13:25
→ pipi5867: 感覺是迴路上有東西壞了..才會有時量的到60v 06/24 13:33
→ pipi5867: 你試試看家裡其他地方有沒有這情況 06/24 13:34