看板 Cad_Cae 關於我們 聯絡資訊
最近在模擬強制對流模組 不過結果溫度與實際差異非常大 手邊的教學檔或是練習範例似乎無法解決我的疑問(網格&邊界設定) 不知道板上有沒有人使用ICEPAK做分析模擬 模擬內容為...鰭片底座插入熱管(純銅材質)然後接LED以風扇散熱 由於實驗的部分是直接將風扇貼於鰭片尖端 故模擬模型部份也是照實際匯入(IGES匯入) http://ppt.cc/Z,AE 問題1...請問cabient的大小該如何設定比較好 問題2...承上cabient邊界該如何設定較好 問題3...由於熱管插入底座的關係是不是無法以裝配的方式來做網格(目前小弟我是使用 元件各別網格設定) 問題4...熱管部分小弟採用block模擬熱管原件,設定部分 conductivity定28000W/m-K(density與specificheat不理不知道要不要緊) conductivity type設定orthotropic,x=0.01,y=0.01,z=1(熱管軸向) 懇請幫忙 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.135.97.206