大家好 我使用了FLUENT分析透過熱交換器讓水和土壤進行熱交換 但是模擬的結果一直不合理 溫度場不收斂 請問有可能是甚麼問題所導致的?? 謝謝大家的建議 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.43.42
Jasonlcl:這應該是低溫水進入埋在土壤中的管路吸收熱變高溫水流出 04/07 10:22
Jasonlcl:不知道土壤溫度是否有假設為定值求解 建議可以試試看 04/07 10:24
aistydavil:沒錯也會反相的將高溫水注入到土壤變低溫水 04/07 12:06
aistydavil:我不太懂土壤定值求解~~但我有將土壤的邊界WALL設定值 04/07 12:07
aistydavil:沒加溫度場可以收斂~~但加了就不收斂了~~ 04/07 12:10
aistydavil:不知道是否也有做過相同案例分析的人嗎??? 04/07 12:11
Jasonlcl:土壤的zone 溫度可以設為固定 這樣就省略了求解土壤的 04/08 02:10
Jasonlcl:溫度 不然土壤這麼大的體積 求熱傳導很難收斂 04/08 02:10
Jasonlcl:而且這假設應該也不會遠離實際的物理意義 台大作這題目 04/08 02:12
Jasonlcl:應該是陳老師的學生八 04/08 02:12
aistydavil:是的~~~但目的也是要求解土壤溫度的分布~~土壤的VOLUME 04/10 15:07
aistydavil:土壤的VOLUME沒有設很大~~ 04/10 15:07
aistydavil:有做實驗~~所以想模擬觀察土壤溫度上升的情況如何 04/10 15:08
Jasonlcl:可以先解土壤溫度不變再接檔解溫度變化 應該有幫助 04/10 19:21