看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
關於鋼結構樑柱接頭一般翼板工地全滲透焊 但會產生脆性斷裂 所以改為蓋板補強,肋版式,托樑式,韌性切削式,工廠全電焊工地鎖鏍栓 以為韌性消能 問題來了 一般設計是在樑柱接頭處產生塑性鉸 那採取減弱式接頭將塑性角移離柱面 而將梁柱接頭之最大受力位置移離樑柱交界面 是因為一方面可以減少鋼料 另一方面以M圖來看 是把接合處位於M為0的位置嗎? 還是為避免柱產生破壞呢? 謝謝指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.162.99.43
hid2000:為了"強柱弱梁"的設計概念.使破壞發生梁而不是在柱.. 03/31 16:57
shawn1018:讓破壞產生在樑端形成塑性鉸也是強柱弱樑的觀念 03/31 22:33
shawn1018:我記得是美國發生地震後發現傳統樑柱接頭變形能力不足 03/31 22:37
shawn1018:研究出將塑性鉸移離柱面也就是減弱的方式 03/31 22:38
※ 編輯: shawn1018 來自: 218.162.99.43 (03/31 22:41)
shawn1018:想知道的是到哪可以查到較清楚的相關資料 03/31 22:41