看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
Section 1607.5 Equation 7-2 一個live load reduction的公式 公司只有1991的版本 編排有點不同 中壢這裡的圖書館版本更舊 手邊有這本規範的前輩先進 請幫忙小弟看看是不是下面這個式子 R=23.1*(1+D/L) BTW 大家溫故知新一下 建築技術規則裡面 第二十五條 (活載重折減率)用以設計屋架、樑、柱、牆、基礎之活載重如 1.未超過每平方公尺五百公斤, 2.亦非公眾使用場所, 3.構材承受載重面積超過十四平方公尺時, 得依每平方公尺樓地版 面積百分之○‧八五折減率減少,但折減不能超過百分之六十或左式之百分值。     D  R= 23( 1 + ── )         L   (R)為折減百分值。   (D)為構材載重面積,每平方公尺之靜載重公斤值。   (L)為構材載重面積,每平方公尺之活載重公斤值。 也就是 R= min( 1-0.00085(A-14) , 23(1+D/L) , 60% ) 活載重超過每平方公尺五百公斤時,僅柱及基礎之活載重得以減少百分之二十。 建築技術規則網址 http://w3.cpami.gov.tw/law/law/lawe-2/b-rule.htm -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.59.131.218