推 lostmons:推同樣也是繪圖工程師的夥伴,加油! 58.86.144.226 07/06 13:21
→ zuper:我有同事有在建築師事務所待過,他是說有時 118.165.72.56 07/06 16:03
→ zuper:後明明知道圖的尺寸是錯的(例如樓梯靜高不足 118.165.72.56 07/06 16:03
→ zuper:它們會把尺寸炸掉,然後打上想要的尺寸 118.165.72.56 07/06 16:04
→ zuper:這樣先送,等到工地圖面檢討到了再來解決 118.165.72.56 07/06 16:04
推 bourne:圖面檢討是各工種設計圖間施工介面問題檢討 140.112.16.219 07/06 17:33
→ bourne:難免有小問題若設計圖本身不嚴謹那是大問題 140.112.16.219 07/06 17:35
推 bourne:設計單位信譽與施工單位成本損失無法計數 140.112.16.219 07/06 17:51
推 kgi:有時候建築師為了送審順利.很多尺寸都沒有檢討 122.116.173.49 07/06 18:17
→ kgi:還有就是施工現場因為介面問題會有需要修改的 122.116.173.49 07/06 18:19
推 s9122405:如果設計的擋土牆在圖面上無法閉合218.163.193.156 07/06 18:39
→ s9122405:是小問題還大問題呀?218.163.193.156 07/06 18:39
→ s9122405:還有8m高的擋牆整座都D13 D19用在底座?..218.163.193.156 07/06 18:40
→ s9122405:而且是用在底座止滑隼 看起來一整個詭異218.163.193.156 07/06 18:40
推 chachabon:擋土牆配筋和厚度有很大的關係. 59.105.88.218 07/06 21:38
推 chachabon:擋土牆無法閉合?應該只是尺寸兜錯的吧 59.105.88.218 07/06 21:41
→ qlman:擋土牆那是套圖套錯~但通常都沒計算式... 218.170.3.249 07/07 11:14