請問各位, 在開挖約6~7公尺的狀況下, 地下水位約在地下3公尺, 若擋土壁已經有貫入不透水層了, 那開挖面還需要打設抽水井嗎? 可以只用抽水機抽掉表面水就好了嗎? 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.64.174.6
JustHu:我個人是認為如果你用的是不透水的檔土壁 61.59.10.168 08/18 00:15
JustHu:如鋼板樁..你開挖深度也沒很深... 61.59.10.168 08/18 00:16
JustHu:是可以先用抽水機抽...真的不行再打井 61.59.10.168 08/18 00:16
JustHu:我也沒很懂..給你參考.... 61.59.10.168 08/18 00:16
sfalco:先抽水機 看情況打井 211.74.229.59 08/18 09:15