看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《erwi (sCuTum)》之銘言: : 想問一下,如果筏式基礎在填土那一個步驟, : 改採用流動水的話,也就是說"水"取代"土" : 這樣對以後建築物(一般透天厝) : 好處多,還是害處多? : 還有如果都不填土的話,也是說都不填土及任何東西的話. : 這樣對以後建築物(一般透天厝) : 好處多,還是害處多? : 最後一問,如果填"水"或是都不填任何東西的話, : 這樣有違反建技規則嗎? : 謝謝! 一般透天的房子....以四樓來推估的話(沒有地下室) 二到四樓的樓層單位重大約是1.15~1.25 t/m^2 筏基底版厚度40cm 一樓版厚度15cm ...保守一點大約會抓1.8~2.0t/M^2 筏基的開挖深度一般都控制在GL下135CM(底下還有10CM PC) .... 所以建築物的總重量約 3*1.15+1.80= 5.25t/m^2 水浮力的大小約 1.45t/m^2 W > F 所以建築物不會因為重量不足而上浮! 所以基本上....不回填是不會有影響的也不會違反法規的問題.... 至於大部份工地的做法~~~筏基坑通常是用來回填廢土跟工作廢棄物的... ps.建築物是否上浮~是每次去結構外審一定會被問的~~ 每年都要算好幾次...FS = W/F > ? 那個 ? 從 1.0 , 1.2 , 1.5 都有委員講....哈~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.170.0.208 ※ 編輯: qlman 來自: 218.170.0.208 (08/27 11:54)
chachabon:開挖深度若因地勢高低.會加深... 60.248.224.125 08/27 15:17
chachabon:我門檢討上浮力fs用1.2是對的嗎? 60.248.224.125 08/27 15:18
chachabon:話說.我門老闆也都去當外審委員.可是 60.248.224.125 08/27 15:18
chachabon:我們公司除了老闆自己以外.設計不了大樓 60.248.224.125 08/27 15:19
qlman:一般透天的住宅會控制開挖總深不要超過1.5M, 218.170.0.208 08/27 17:18
qlman:不然要做安全措施... 218.170.0.208 08/27 17:19
qlman:fs=1.2 看委員高興啦~~只有你老闆能設計大樓 218.170.0.208 08/27 17:19
qlman:是為什麼原因??老闆的不傳之秘...其實大樓的 218.170.0.208 08/27 17:20
qlman:設計...ㄟ~~~還是不要講好了...哈~~我手上現 218.170.0.208 08/27 17:21
qlman:在有五件超過20層的案子在評估...這星期五要 218.170.0.208 08/27 17:22
qlman:去高雄市外審了~~~還在努力寫報告中!!! 218.170.0.208 08/27 17:22
chachabon:因為斷層阿.會的都走光了.新舊交接 60.248.224.125 08/27 17:23
chachabon:老闆也不敢接外審的高樓.怕雜了招牌 60.248.224.125 08/27 17:24
chachabon:我之前都設計鋼購和危評.建築只能做透天 60.248.224.125 08/27 17:30
yurous:每次審水浮力好像跑龍套一樣 122.121.9.89 08/27 19:46