推 f8780008:看你們結構圖裡的標準圖~~裡面應該有畫 123.194.251.38 09/06 20:43
→ f8780008:樓板開口補牆配筋圖~~按圖施工就不會錯!! 123.194.251.38 09/06 20:45
推 chachabon:我印象中是沒有畫到這.上層版筋收彎勾 203.67.43.111 09/06 23:02
推 dearwilliam:...我這邊從B3開始就是這樣的要求 61.62.192.176 09/07 09:13
→ dearwilliam:斷幾支版筋就補幾支而且還要分上下層 61.62.192.176 09/07 09:14
→ dearwilliam:當然十字補強還有斜向補強也是需要的 61.62.192.176 09/07 09:15
推 JustHu:工地我是還沒遇到原po的說的這一種情形.. 61.59.10.168 09/07 21:43
→ JustHu:應該不需要彎鉤吧,其實監造也不懂..y 61.59.10.168 09/07 21:43
推 f8780008:其實監造比你還不懂 @@ 60.250.196.182 09/08 12:35
→ qlman:你可以問他...做彎勾的目地在哪?? 218.170.0.247 09/08 16:49
→ qlman:版開口處是自由端...做彎勾??這比脫褲子放屁 218.170.0.247 09/08 16:50
→ qlman:還扯....他下一步應該會要求你窗開口的牆筋 218.170.0.247 09/08 16:50
→ qlman:也要做彎勾吧~~哈~~ 218.170.0.247 09/08 16:51
推 sswatch:監造要求就配合一下吧.彎彎勾可能有困難 59.125.117.46 09/09 12:19
→ sswatch:作一個U型收頭的看看行不行 59.125.117.46 09/09 12:20
推 yurous:這個人應該是做工安的... 122.121.6.221 09/14 20:46
→ yurous:在營造設施標準裡面有這條..... 122.121.6.221 09/14 20:47
→ yurous:這是來找碴的啦....送錢吧... 122.121.6.221 09/14 20:48