看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《simulink (小馬)》之銘言: : 小弟是學生 : 想請問各位有實務經驗的前輩 : 一般十五層樓大樓的梁深和柱寬會設計多少? : 這個問題的原由 : 原本小弟在找 台北捷運某聯合開發大樓(台大旁) : 只找到結構立面圖以及隔震層平面圖 : (從"營建知訊"第264期找到) : 無法得知斷面尺寸 梁深和柱寬 : 請各位前輩幫個小忙了 一般十五層樓大樓的梁深和柱寬會設計多少? ==== 一般十五層的大樓我會先用概估的去抓出梁深 以跨度來說....若跨度長為9m(抓最長跨) 900/17.5=51.5cm (亦可除16.5或18.5) 每三層 再加5cm==> 15/3 * 5 = 25cm d = 51.5 + 25 = 76.5 (我會選擇 75 或 80 cm) b = 2/3 * 80 = 53 (可以選擇 55 或 60) 柱斷面的概估有很多種方式.... 我的話就都是以梁深來定....如果選擇 60 * 80 的梁 那柱短邊 就是 80cm 長邊的話就以 80 * 1.25 = 100 cm (強柱弱梁) 那柱所需的斷面積就是 80 * 100 = 8000cm^2 那我可以配合建築來選擇不一樣的柱斷面 如 80 * 100 90 * 90 或是有時會選成 70 * 120 但這是都先概估的.....最後來是要趕快去跑程式.... 隔震層的話....我沒接觸過....所以無從回答... 但這邊的勁度應該是有很大的變化.... 留給高手來解說好了..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.170.5.194
red0204:隔震結構由於是彈性設計,強柱弱樑的韌性檢討可以忽略 10/20 10:46
red0204:,理論上柱斷面可縮小,但因彈性設計,柱斷面無法縮小, 10/20 10:47
red0204:最後跟一般結構的柱斷面差異不大了 10/20 10:48
red0204:而隔震下部結構會有加速度放大跡象,柱尺寸會大的很誇張 10/20 10:50
simulink:那隔震層下的柱尺寸約多少? 10/20 14:05
simulink:我曾想過叫台大同學直接幫我去量XD 不過同學應該沒空 10/20 14:07
red0204:下部結構的柱大概要120*120 10/20 14:36
qlman:看來要請r大寫一個隔震層的專文了... 10/20 14:40
simulink:非常感謝r大XD 10/20 15:33