作者qlman (Qlman)
看板Civil
標題Re: [請益] 高樓設計問題
時間Mon Oct 20 10:20:27 2008
※ 引述《simulink (小馬)》之銘言:
: 小弟是學生
: 想請問各位有實務經驗的前輩
: 一般十五層樓大樓的梁深和柱寬會設計多少?
: 這個問題的原由
: 原本小弟在找 台北捷運某聯合開發大樓(台大旁)
: 只找到結構立面圖以及隔震層平面圖
: (從"營建知訊"第264期找到)
: 無法得知斷面尺寸 梁深和柱寬
: 請各位前輩幫個小忙了 一般十五層樓大樓的梁深和柱寬會設計多少?
====
一般十五層的大樓我會先用概估的去抓出梁深
以跨度來說....若跨度長為9m(抓最長跨)
900/17.5=51.5cm (亦可除16.5或18.5)
每三層 再加5cm==> 15/3 * 5 = 25cm
d = 51.5 + 25 = 76.5 (我會選擇 75 或 80 cm)
b = 2/3 * 80 = 53 (可以選擇 55 或 60)
柱斷面的概估有很多種方式....
我的話就都是以梁深來定....如果選擇 60 * 80 的梁
那柱短邊 就是 80cm
長邊的話就以 80 * 1.25 = 100 cm (強柱弱梁)
那柱所需的斷面積就是 80 * 100 = 8000cm^2
那我可以配合建築來選擇不一樣的柱斷面
如 80 * 100
90 * 90
或是有時會選成 70 * 120
但這是都先概估的.....最後來是要趕快去跑程式....
隔震層的話....我沒接觸過....所以無從回答...
但這邊的勁度應該是有很大的變化....
留給高手來解說好了.....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.170.5.194
推 red0204:隔震結構由於是彈性設計,強柱弱樑的韌性檢討可以忽略 10/20 10:46
→ red0204:,理論上柱斷面可縮小,但因彈性設計,柱斷面無法縮小, 10/20 10:47
→ red0204:最後跟一般結構的柱斷面差異不大了 10/20 10:48
→ red0204:而隔震下部結構會有加速度放大跡象,柱尺寸會大的很誇張 10/20 10:50
→ simulink:那隔震層下的柱尺寸約多少? 10/20 14:05
→ simulink:我曾想過叫台大同學直接幫我去量XD 不過同學應該沒空 10/20 14:07
推 red0204:下部結構的柱大概要120*120 10/20 14:36
→ qlman:看來要請r大寫一個隔震層的專文了... 10/20 14:40
推 simulink:非常感謝r大XD 10/20 15:33