作者timepeng (不見了)
看板Civil
標題[請益]既有科技廠頂樓加做screen墩柱問題
時間Tue Nov 4 23:57:13 2008
現在在新公司司遇到的問題
目前公司想在屋頂上加做screen
所以需要在頂樓再加做鋼構架墩柱
先描述一下現有的條件跟需求
鋼架構架墩柱需要座落在廠房的頂樓
屋頂下方為無塵屋
原有的樓板最上層是10CM的輕質混凝土
+防水層+隔熱層+原設計混凝土樓板
廠商建議將墩柱做大去抵抗風力
但依我所學及經驗
都是必須將墩柱植筋於既有主結構上
第1個問題想請教各位.有不植筋的做法嗎?
第2個問題是若植筋的話.那防水如何施作?
抱歉.因為經驗不足還得上來請教各位先進
請多多給予指教
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.143.56
※ 編輯: timepeng 來自: 140.116.143.56 (11/04 23:58)
※ 編輯: timepeng 來自: 140.116.143.56 (11/04 23:59)
推 comicsking:墩柱是一定要求和主結構體連結,最好在梁柱上,另外墩 11/05 01:50
推 comicsking:基配合化錨施作,基版面積大就要求植筋,廠商可能想到 11/05 01:54
→ comicsking:配合純拉力構件施作,所以…(最好還是按規矩來較保險) 11/05 01:55