看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
現在在新公司司遇到的問題 目前公司想在屋頂上加做screen 所以需要在頂樓再加做鋼構架墩柱 先描述一下現有的條件跟需求 鋼架構架墩柱需要座落在廠房的頂樓 屋頂下方為無塵屋 原有的樓板最上層是10CM的輕質混凝土 +防水層+隔熱層+原設計混凝土樓板 廠商建議將墩柱做大去抵抗風力 但依我所學及經驗 都是必須將墩柱植筋於既有主結構上 第1個問題想請教各位.有不植筋的做法嗎? 第2個問題是若植筋的話.那防水如何施作? 抱歉.因為經驗不足還得上來請教各位先進 請多多給予指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.143.56 ※ 編輯: timepeng 來自: 140.116.143.56 (11/04 23:58) ※ 編輯: timepeng 來自: 140.116.143.56 (11/04 23:59)
comicsking:墩柱是一定要求和主結構體連結,最好在梁柱上,另外墩 11/05 01:50
comicsking:基配合化錨施作,基版面積大就要求植筋,廠商可能想到 11/05 01:54
comicsking:配合純拉力構件施作,所以…(最好還是按規矩來較保險) 11/05 01:55