看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《youngcat (啊...地震)》之銘言: : 請問板上的高手,在同一份結構設計圖中接頭設計同樣為剛性接頭, : 為何不同的鋼構廠其施工圖的接合方式卻有很大差異,這可能是什麼 : 因素,例如成本、施工性....? : PS : 鋼構廠1-接合方式: : 上下翼版開槽銲,腹版填角銲及螺栓單排6顆 : 鋼構廠2-接合方式: : 上下翼版開槽銲,腹版螺栓單排4顆x2排 接頭的型式會依照每間廠商對於施工或是接合的安全性做考量 所以每一家的接頭和螺栓數量都不太一樣 不只是螺栓單排或雙排.或是採用不採用焊接 較大一點的廠商.會考量現場焊接的品質受限 而有採用距離梁柱接頭約1米採翼版和腹版都用螺栓的方式 但不管採用的方式為何.主要的用意都在確保安全無虞. 只是大家認定做法的便利性和安全性的多寡.而有所不同.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.67.43.58
comicsking:廠房的話,有些使用空間不能點火,所以,用螺栓接合~ 11/09 00:50
chachabon:是低.台塑的都限制不能動火.... 11/09 02:31
chachabon:不過有些是因為開槽焊要做UT或RT所以作拱頭可以省錢 11/09 02:33