看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《koka13 ()》之銘言: : 雙筋矩形斷面梁的部份 : 其中 Cc+Cs = T : Cc = 0.85fc'ab : Cs = As'*fy : T = As *fy : 在Cs的部份我看到有書寫 : Cs = As' (fy-0.85fc') : 與我學到的不同 : 有書寫到可以無視 0.85fc'的影響而省略 : 我迷惘了 : 不知道考試的時候要寫哪一種 : 雖然答案只差一點點 一般計算混凝土合壓力 Cc = 0.85*f'c*a*b 時 並沒有扣除壓筋面積 As',於是多計入了 0.85f'c*As' 到此壓力鋼筋應力是 f's 不受影響。 不過多出來的還是要扣回去,是故在計算 Cs 時扣回去: Cs = f's*As' - 0.85f'c*As' = (f's - 0.85f'c)*As' 千萬不要誤會壓力筋應力有修正什麼的,應變才是決定應力的參數。 為何不選擇混凝土壓力面積扣除As'呢? 因為如此一來等於你承認混凝土壓力面積有扣孔, 但在計算 Mn = Cc(d-a/2) + Cs(d-d") 時 a/2 卻明顯忽略壓力筋面積, 設計邏輯最怕自打嘴巴、模稜兩可,自己在算什麼也不清楚。 萬一發生工程糾紛,反而要多花十倍的時間說服甲方這不會有影響。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.193.124
AHELF:但是 As'*0.85fc'中的 0.85fc'本來就是用近似矩形塊才有..XD 12/11 21:04
suny999:其實壓力筋處的混凝土應力通常不止0.85f'c 更應該扣回去 12/11 21:23
wice:哈哈哈 那 Cc 只用 0.85f'c*a*b ? 12/11 23:51