看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
請問 RC中的對於剪力的折減係數(0.75)比樑(0.65~0.9)來得低的理由 樑一般屬於拉力控制斷面 折減係數大部分超過0.75 我自己想了一下 是不是因為純剪轉45度會變成斜拉力,混凝土抗拉極差 而樑因為設計撓曲斷面,原本拉力就完全給鋼筋承受,不計混凝土的拉力 所以剪力折減係數較大!? 請大大幫忙解答........... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.203.26.62
allenyen7239:簡單說就是規範對脆性破壞模式較不允許,所以抗剪設 12/19 00:41
allenyen7239:計的安全係數要比較大,而撓曲斷面通常破壞較有預警 12/19 00:43
allenyen7239:不過這跟主筋量有關,配太多會造成還是會造成脆性破 12/19 00:45
allenyen7239:壞,故新版規範對撓曲的強度折減係數就不是一概以0.9 12/19 00:47
allenyen7239:計,所以破壞有無較明顯的預警是一大重要考量之ㄧ。 12/19 00:49
kumoking:allen大 正解 ! 總之就是:愈是重要的構件跟愈會產生脆性 12/19 02:51
kumoking:破壞的構件,其折減係數就要愈小(折減較多) 12/19 02:53
suny999:原po誤解了 純剪轉45度是斜拉應力沒錯 故Vc=0.53f'c^.5bwd 12/19 09:57
suny999:所以破壞面才要配置橫向鋼筋以提供Vs=Avfyd/S 12/19 09:59
suny999:混凝土受拉與折減係數無關 主要看all大說的破壞模式決定 12/19 10:01
suny999:規範對於韌性容量較差之構材其安全係數越高 但由於共享同 12/19 10:04
suny999:一組載重組合 因此只好降低其強強折減係數 12/19 10:05
suny999:(又打錯字了...看來明天國文完蛋了...大後天螢管也...) 12/19 10:08