看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
我在建一個model的時候 一樓高度是500cm 由於一樓中間有個夾層 位於250cm處 目前作法是 (累積高度) base 0cm mezzanine 250cm 1st story 500cm 所以我必須設定一個250cm的樓層 來建夾層樓版 但是這樣做 沒有夾層部分的柱子 因為有跨過夾層隔線 他會自動判別成兩根柱子 造成我設定塑鉸上的問題 因為我原本是assign V2 at 0.5 M3 at 0 and 1 當成兩根柱子的話 直接assign這樣會變出六個塑鉸 我試過N百種方法還不能解決這問題 不知道板上有沒有高手可以幫助我 非常感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.226.180
jyshiann:etabsV8.4.8之後的版本就不會有這種狀況了唷~ 04/25 21:29
SIXERS519:加油!! 04/25 21:50
tonyahsiang:>< 我是用V9.1.4耶 04/25 22:03
allenyen7239:你所謂的六個塑鉸是哪六個?變成兩根柱子不就只有四個 04/25 23:33
jyshiann:他一根柱子要放兩個M3一個V2塑鉸吧~ 04/26 06:50
jyshiann:請問你中間夾層的格線是怎麼設定的?我的版本中間有多格 04/26 06:51
jyshiann:線並不會把柱子切成兩根說 04/26 06:51
jyshiann:你一開始先不要建立夾層的格線,只要建2FL的格線 04/26 10:04
jyshiann:之後在黑色的畫面上右鍵選Edit Reference Planes 04/26 10:06
jyshiann:在Z-0rd增加一個250cm的格線,這樣應該就不會把柱切斷了 04/26 10:12
tonyahsiang:太感激了!! 問題解決了 我要給你P幣!!! :p 04/26 19:19
suny999:原po偏心喔 下篇推文也是用參考層啊~不過j大講的比較詳細 04/26 19:34
tonyahsiang:哈哈哈 好啦... 因為我沒用過參考層 不知道是那樣點 04/26 20:21