推 lisner:如果洩水長度約3米6,僅用混凝土做洩水坡度5%,0.132會 05/01 13:04
→ lisner:太超過嗎?不知道這樣安不安全的說... 05/01 13:05
→ qlman:360的5%是18cm..0.132應該也是少估~~~用混凝土的話厚度超過 05/01 14:11
→ qlman:6cm的話...重量就已經超過0.132t/m^2..更何況再加上防水隔 05/01 14:12
→ qlman:熱層的重量...至於你問會不會有危險...我只能說...重量是少 05/01 14:13
→ qlman:抓了...但你可以希望安全係數能幫你cover過去... 05/01 14:13
→ qlman:老實說~~如果是平屋頂的話~~5%的洩水~~也太大了... 05/01 14:15
→ qlman:你如果擔心的話...應該請建築師提供屋頂施工的剖面...再由專 05/01 14:16
→ qlman:業的技師去檢討...老實說~~我不認為建築師有能力檢討... 05/01 14:17
→ qlman:我自己的習慣會把樓版設計的DL放到0.6~0.7T/M^2,LL會使用0.3 05/01 14:19
→ qlman:T/M^2...這樣透過1.4DL+1.7LL組合來設計..比較不會出差錯! 05/01 14:20
→ qlman:當然~~當我看到洩水坡度是5%的時候~~我一定會追著建築師要其 05/01 14:20
→ qlman:施工的剖面詳圖....畢竟載重少抓...就是不安心! 05/01 14:21
推 santoy:感謝大大的解說....^^ 05/01 22:47