看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《santoy (toyboy)》之銘言: : 請問版上的大大 : 最近在看結構計算書... : 因建築師設計了5%的洩水坡度..故業主要求檢核結構設計是否安全.. : 我翻結構計算書... : 看到一行寫著 : 靜載重 : 隔熱磚/防水層 0.132T/m2 : 我想請教一下這0.132 T/m2這數據是哪來的.. : 後來翻了其他案子的計算書..ㄟ..大家都一樣耶.. : 只是好奇心....想了解一下0.132是怎麼來的... : 謝謝^^ 名稱 重量 kg/m^2 六公分瀝青防水 16 1cm厚水泥砂漿粉光 20 1cm磨石子 24 通常在檢討屋頂層重量的時候...其組合常見的應該是 1.5~2.0cm 水泥砂漿粉光 6cm瀝青防水 ------------ 樓版厚度 ------------ 1.5CM 樓版底部粉光 天花板或附掛管線(15~40kg/cm^2) 這樣計算的話 應該是 2 * 20 + 16 + 1.5 * 20 + 40 = 126 kg/m^2 如果一般考慮僅考慮防水層或隔熱 則為 2 * 20 + 16 + 1.5 * 20 = 86 kg/m^2 計算書會抓 132kg 應該是有考慮管線或天花版的重量 但是如果是以5%的洩水坡度來算的話.... 洩水長度如果是500cm的話...那最低點跟最高點差了就要有25cm 那麼...132kg 可能是少估了.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.170.10.168
lisner:如果洩水長度約3米6,僅用混凝土做洩水坡度5%,0.132會 05/01 13:04
lisner:太超過嗎?不知道這樣安不安全的說... 05/01 13:05
qlman:360的5%是18cm..0.132應該也是少估~~~用混凝土的話厚度超過 05/01 14:11
qlman:6cm的話...重量就已經超過0.132t/m^2..更何況再加上防水隔 05/01 14:12
qlman:熱層的重量...至於你問會不會有危險...我只能說...重量是少 05/01 14:13
qlman:抓了...但你可以希望安全係數能幫你cover過去... 05/01 14:13
qlman:老實說~~如果是平屋頂的話~~5%的洩水~~也太大了... 05/01 14:15
qlman:你如果擔心的話...應該請建築師提供屋頂施工的剖面...再由專 05/01 14:16
qlman:業的技師去檢討...老實說~~我不認為建築師有能力檢討... 05/01 14:17
qlman:我自己的習慣會把樓版設計的DL放到0.6~0.7T/M^2,LL會使用0.3 05/01 14:19
qlman:T/M^2...這樣透過1.4DL+1.7LL組合來設計..比較不會出差錯! 05/01 14:20
qlman:當然~~當我看到洩水坡度是5%的時候~~我一定會追著建築師要其 05/01 14:20
qlman:施工的剖面詳圖....畢竟載重少抓...就是不安心! 05/01 14:21
santoy:感謝大大的解說....^^ 05/01 22:47