推 allen90:當然會...如果二樓有柱又剛好是在梁的地方...那就是梁上柱 11/08 23:31
→ allen90:很危險的 11/08 23:31
推 wei0127:當地震來臨時...這種軟腳蝦建築很可怕... 11/09 00:09
推 seawithwhale:如果要美觀又要耐震有些困難 11/09 01:13
→ seawithwhale:沒看到耐震主要補強方式都有點醜嗎~~ 11/09 01:14
推 geotecnical:一般都會先跑結構分析..再來決定其他補強措施 11/09 01:17
推 kakuo:不太可能會過的!柱子一定得留!除非有大幅度的結構補強! 11/09 05:30
→ kakuo:你可以用六米跨距加上15cm版靜載, 和250kg/m^2活載設計個梁 11/09 05:32
→ kakuo:再比較一下現有的梁尺寸跟配筋, 就會知道差很多了! 11/09 05:33
推 red0204:不建議拿掉! 安全絕對比美觀重要 11/09 08:59
推 qlman:你如果有以前的設計圖再說吧....但是拿柱子...開什麼玩笑.. 11/09 09:32
→ qlman:麥X勞的鋸梁已經夠恐怖了~~別亂搞了.... 11/09 09:32
→ chunliz:拿柱子是打算砍掉重練嗎XD? 11/09 10:37
→ zaft:醜一點總比客人吃到一半,天花板坍下來好 XD 11/09 15:25
→ jasonkjk:謝謝大家的意見~thx 11/09 20:47
推 suny999:2層樓的建築 1f的柱子應該很小吧!請人分析看看說不定可行 11/10 23:17
→ fisheres:可能要先看一下整棟的配置,基本上柱不能隨便拿掉 11/23 23:19