請問板上各位先進 一般工地的鋼筋,綁法不同會影響結構行為嗎? 在結構圖上多半是畫第一種 也有聽說要用第二種較好,這樣鋼筋間距才不會過密 但工地多半是綁第三種,請問大家的意見 (一)梁上層筋往下 下層筋往上 │ 柱 │ ────────┘ │ ────────────╮│ ││ 梁 │ │ ───────────╯ │ ────────┐ │ │ │ ------------------------------------------ (二)梁上層筋往上 下層筋往下 │ 柱 │ ────────┘ ││ ────────────╯│ │ 梁 │ ────────────╮│ ────────┐ ││ │ │ ----------------------------------------- (三)梁上層筋往下 下層筋往下 │ 柱 │ ────────┘ │ ────────────╮│ ││ 梁 │ ────────────╮│ ────────┐ ││ │ │ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.133.92.153
seawithwhale:設計的跟工地施工會一樣才厲害~~ 11/18 13:06
saur:配筋圖上都是畫1 因為後處理軟體的關係 現場施工確實有難度 11/18 14:35
saur:尤其在高樓底層外梁 大梁大柱大配筋量 XYZ三向鋼筋搞在一起 11/18 14:36
saur:綁紮灌漿都可能會遇到鋼筋太多的問題 11/18 14:38
qlman:大樓角柱通常都慘不忍睹...所以在給建築師尺寸時一定要給大 11/18 18:36