看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《kgi (努力心平氣和)》之銘言: : 請問板上各位先進 : 一般工地的鋼筋,綁法不同會影響結構行為嗎? : 在結構圖上多半是畫第一種 : 也有聽說要用第二種較好,這樣鋼筋間距才不會過密 : 但工地多半是綁第三種,請問大家的意見 : (一)梁上層筋往下 : 下層筋往上 : │ 柱 │ : ────────┘ │ : ────────────╮│ : ││ : 梁 │ │ : ───────────╯ │ : ────────┐ │ : │ │ : ------------------------------------------ : (二)梁上層筋往上 : 下層筋往下 : │ 柱 │ : ────────┘ ││ : ────────────╯│ : │ : 梁 │ : ────────────╮│ : ────────┐ ││ : │ │ : ----------------------------------------- : (三)梁上層筋往下 : 下層筋往下 : │ 柱 │ : ────────┘ │ : ────────────╮│ : ││ : 梁 │ : ────────────╮│ : ────────┐ ││ : │ │ 第一種的畫法梁主筋才會得到最好的圍束效果 第二種還沒看過有人這樣作 而工地施作通常都是用第三種作法 因為在下層梁主筋放入時 往上彎會很難固定(會往左右倒) 而且#8鋼筋彎鉤+彎曲半徑就40cm #10鋼筋彎鉤+彎曲半徑 55cm 更常見的情形還有彎鉤長度不足(工地把彎鉤燒短) 而日本的配筋解說裡面下層筋也是往上彎 不過裡面有說如果要往下彎要加橫向補強筋 如有錯誤 麻煩各位解說 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.136.110.17