個人一直以來STABL之混凝土參數(C值)都使用混凝土剪力強度Vc=0.53(f'c)^0.5 前幾天跟一位技師討論,他認為要使用上式,應該還要乘上折減及載重因子 可是看規範僅說ψVn>Vu,Vn=Vc+Vs,所以個人認為折減及載重因子應該是在 Vc+Vs後再處理,不知各位有何看法及指教..... PS:該技師用三種方式計算後取保守C值,其中一種也是混凝土剪力強度 不過是用工作應力法(Vc=0.29(f'c)^0.5)..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.216.35
flora0920:工作應力法是好久以前的規範了吧...有否過分保守了 11/29 18:58
JustHu:跟妳說,用蛇都沒差...因為stabl本來就不能分析排樁 11/29 21:45
JustHu:所以參數給在正確分析出來都是錯的... 11/29 21:45