看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位先進好 目前需要研究各種管線的埋設深度 感覺工程會應該會有 但又不知去哪裡找 有前輩可以指點一下嗎? 我查過很多污排水管線設置規範,最常看到就是1.2 m -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.185.75
ambitions:台電?瓦斯?自來水?污水下水道?雨水下水道?? 12/14 14:22
ambitions:如果是全部都要,就直接打電話問各單位比較快 12/14 14:29
kumoking:地下管線管理單位除省道為公路局管轄外!其餘屬各縣市政府 12/14 15:18
kumoking:管轄,所以沒有統一標準!若你是要學術研究,那可用土力的 12/14 15:19
kumoking:經驗公式以寬比深為1:1的方式概算承載力! 12/14 15:20
kumoking:但算那些都沒用,因為台灣各單位從不協調,所以都先挖先贏! 12/14 15:22
kumoking:後面挖的只好舖在現有的上方!我曾看過管線埋完後,距地表 12/14 15:24
kumoking:不到10cm的,連鋪AC層都不夠!你就知道為何台灣的路都要 12/14 15:25
kumoking:挖挖補補了 XD~~ 12/14 15:25
ubear:埋深不足的,到時要修路時就直接一刀給他下去啦。 12/14 17:30
chachabon:我問過台電.他們的大部份覆土1.2m.. 12/14 18:02
chachabon:雨水下水道.污水下水道.要考慮區域排水計畫.和管徑.坡度 12/14 18:03
chachabon:覆土深就不一定... 12/14 18:04
asjh:穿過箱涵及管涵之管線單位更是族繁不急備載 12/14 18:37
chachabon:是的.這幾年施工道路下的寬頻管道.標準覆土深度.50cm 12/14 23:46
chachabon:那不足50cm..就不足啦..所以沒一定的標準吧. 12/14 23:47
u1302094:台電覆土120cm......那我前幾次挖到過埋深只有10cm的高壓 12/15 00:21
u1302094:電管線是怎麼回事?XDDDD 12/15 00:21
chachabon:所以說是大部份啦..也許是管線穿越重疊吧 12/15 02:22
fmmdmanike:通常在1.5m以下 目前在做五楊的拓寬工程 試挖有挖過1m 12/18 22:43
fmmdmanike:的管線 國道旁的管通常是共構的 大部份是交控線路 12/18 22:44
※ 編輯: kenopy 來自: 140.116.141.150 (12/21 22:50)