看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
看到很多辦公大樓 為了安裝管線 把樑鑽洞 而且直徑不小 讓管線通過 請問各位專業 這樣不會對結構造成傷害嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.136.178.252
choukk:地下室嗎? 02/04 14:07
livic:兩倍梁深內建議不能穿孔 不過好像很難做到 02/04 15:05
red0204:孔徑最好不要超過1/3樑深 02/04 17:11
qwereer2004:規範有 必要時加 補強筋 02/04 19:40
seric34:遇到這種情況我會去翻結構標準圖 @@" 02/04 23:02
weiting918:看過鋼結構梁柱接頭鑽了一堆 比較好的會加勁板補強吧~ 02/05 11:46
ambitions:鋼梁穿洞大多是承受剪力腹板位置,不會影響結構安全 02/05 12:42
ambitions:鋼梁破壞大多設計為彎矩控制破壞,約為撓剪破壞強度1/3 02/05 12:47
idream:好像也不能太靠近樑端~ 02/07 00:40