看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
1.PC植入式基樁裡有埋預力鋼線,請問它的功用為何? 2.承上,假設基礎版厚700mm,一般基樁頂埋入基礎深100mm 若變更設計後,基樁頂埋入基礎500mm,請問有何解決辦法?(基樁已打設完成) a.不管它,按圖施工-->基礎版會不會被貫穿破壞?(當然要算,但以經驗判斷) b.多出400mm之基樁切掉-->預力鋼線失效?有何影響?(基樁深度仍夠) c.其他... 以上 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.105.42.134
chachabon:預力鋼線應屬先拉法.打除部份做樁頂處理應該不會失效 02/24 21:12
chachabon:請設計單位變更設計時提供.樁頂過高或過低之處理圖說 02/24 21:13
chachabon:依設計單位之樁頭處理圖說施作. 02/24 21:13
chachabon:既為pc.應屬避免樁受撓曲造成張應力大於破裂模數之用 02/24 21:17
chachabon:另.基樁常因上部結構造成須設計抗拉力.pc樁才能有效抗張 02/24 21:22
chachabon:如果拿場鑄基樁來抗張力.是不是一下子就葛屁了?我不知道 02/24 21:24
※ 編輯: juney 來自: 59.105.42.134 (02/24 23:19)
chachabon:如果需要私下提供樁頭處理的圖說.再私下來信吧... 02/25 00:39
chachabon:但是建議還是請原設計公司.提供圖說較佳 02/25 01:44