我承辦一個案子 我強烈懷疑很多地方鋼筋都綁錯 5號綁成4號 我打算要求廠商每一個結構物都敲除一部份混凝土起來檢驗 請問一下 混凝土敲除以後 再填補 對結構強度會有很大影響嗎 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.241.41.212
caelor:絕對對結構強度會有影響.. 03/12 11:48
chenandrew:結構強度~先考慮鋼筋號數不足的問題吧~ 03/12 11:48
caelor:不過我好奇的是灌漿前都沒有檢查鋼筋綁紮嗎? 03/12 11:48
funkymor:我比較想知道用"懷疑"二字要去敲,OK嗎? 03/12 11:49
funkymor:我跟caelor大有一樣的疑問... 03/12 11:50
kingmou:...要求廠商提出佐證...監造是否鋼筋查驗....都沒有就掰惹 03/12 12:15
tknt:查驗紀錄只有寫四號 照片看起來也是一樣粗 03/12 12:30
lorder:看敲除部位,非破壞性檢測不知道可不可行? 03/12 12:43
caelor:假設紀錄寫四號 規範是五號 那就不好意思 敲掉重做囉 03/12 12:43
caelor:或是請結構技師提補強方案 03/12 12:44
hunt9889:是公共工程嗎?如果是公共工程不是都有查驗停留點嗎? 03/12 12:50
hunt9889:現在都已經成行了再來要求廠商敲開讓你驗?我保證他會跟妳 03/12 12:51
hunt9889:"灰"很久,要是敲下去沒問題誰要簽名蓋印章? 03/12 12:52
hunt9889:先看妳的上頭有沒有對監造還有營造場上下其手吧... 03/12 12:53
lika:可以用鋼筋探測器調查阿~ 03/12 13:07
seric34:補的話用無收縮水泥會比較好 03/12 13:24
hhdog:上google,找一下「鋼筋掃描儀」,總比你把混凝土敲掉好。 03/12 16:06
hhdog:這是屬於非破壞檢測,台灣有在承攬這類的顧問公司還不多。 03/12 16:07
hhdog:但是,仔細找一下,應該可以找到幾家可以檢測的。 03/12 16:09
chachabon:鋼探掃瞄不是對於鋼筋號數得判讀有很大的誤差嗎? 03/12 21:35
chachabon:應該是照caelor大大的講法做比較好吧.請監造單位解釋 03/12 21:37
chachabon:這是個監造不實的問題吧 03/12 21:37
RagFair:你說查驗紀錄只有寫四號~規範寫五號 那就是出包啦 ~ 03/12 22:09
DevilMayCry4:鋼筋掃描好像最多差一號,就4變3或5這樣 03/13 01:55
sanmark:做RT 紅外線攝影中鋼有幫人做 不過你錢要找誰出?? 03/13 07:18
sanmark:而且覺得也有可能是原PO想太多 看到黑影就開槍 03/13 07:22
kingmou:減料減一號鋼筋很蠢吧 沒啥利益又很容易被查到..除非營造 03/13 09:21
kingmou:場是派剛畢業的菜鳥叫料..不然這個錯誤還蠻.... 03/13 09:22
zuper:抓鋼筋號數這種偷料太小兒科~~~你直接找人鑽心 請他會同 04/02 22:20