看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
想請問各位,因為我在施工圖看見搭接長度 分為頂鋼筋與一般鋼筋,在圖中有定義 水平筋與混凝土間距300mm以上為頂鋼筋 以下則為一般鋼筋 想請問各位到底水平筋是怎麼定義的勒? 謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.80.126.76
new2004:應該是上層鋼筋與混凝土"底部"超過300mm以上稱之為頂層筋 03/13 21:29
new2004:一般梁上層筋或是超過三十公分厚的基礎版會有這種情況 03/13 21:31
chachabon:混凝土澆置時會有氣泡.會往上浮.若鋼筋與澆置的底部高度 03/13 21:32
chachabon:相差三十公分以上時.氣泡相對的較多.堆在鋼筋下緣.使得 03/13 21:33
chachabon:握裹力相對較差.故頂層鋼筋的搭接長度要放大. 03/13 21:33
chachabon:我記得李文海是這樣講.所以筏基版與結構梁的上層筋都是 03/13 21:35
chachabon:我寫的跟n大的意思相同... 03/13 21:36
lorder:印象中是指在斷面中橫向或縱向水平的鋼筋泛稱水平筋 03/13 22:38
chachabon:另外..地樑的腰筋也算是頂層鋼筋 03/13 23:00
seric34:三樓說的跟我以前主管教的一樣,不過我記得在詳細點是一次 03/13 23:09
seric34:澆置混凝土>30cm,才適用頂層(上部)鋼筋規範 03/13 23:10
seric34:圖說應該也會有文字寫出"頂層鋼筋係指樑版筋"(我看過的) 03/13 23:11
seric34:分次澆置控制在一次<30cm內應可視同一般鋼筋規範 @@" 03/13 23:18
wxoox:一次澆置超過30cm以上的 05/19 03:39