看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《shinnyboy (蛻變)》之銘言: : ※ 引述《tknt ( )》之銘言: : 另小弟在這邊提出本人手上另一個案例跟各位先進請教。 : 本案為一統包工程,金額為十位數字,承商在施作鋼橋基礎全套管基樁時, : 鋼筋籠未經查驗就已經吊入全套管中且銲接完成,監造到達現場時, : 承商表示鋼筋籠長度太長,已無法查驗。 先翻合約 1.合約沒指出吊裝焊接前要先報階段查驗的步驟:裝死+祇禱不要出事 2.合約有註明要報查驗 承商沒報: 承商倒大楣 3.合約有註明要報查驗 承商已報查驗 監造沒驗: 監造倒大楣 : 本人的處理方式是先開缺失改善單,要求提矯正預防措施 : (這段時間想辦法跟技師取得共識) : 等到矯正預防措施出來之後, 可能再依合約辦理罰款(6位數字) : 並請承商提出結構安全說明 (統包案為設計+施工) : 如果是各位先進, 碰到這種狀況你們該怎麼處理? 要提結構安全說明的話 一定會依據現場實際狀況去作計算 可是沒查驗也就不知道放下去鋼筋 數量 號數 間距多少 沒辦法算 最慘的狀況大慨就是打掉拉出來重驗重作 大家一起累死 先翻合約吧 到時候在開個協調會橋看看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.234.4
shinnyboy:現場狀況是2,只是因為當時處在那個情形,鋼筋籠吊下去 03/14 09:05
shinnyboy:混凝土車在旁邊stand by,現場工人太多,我實在說不出不 03/14 09:06
shinnyboy:給灌的話,只能想辦法解決。我想到的辦法就是用矯正預防 03/14 09:07
shinnyboy:措施,然後發文用缺失單的方法來處理,把戰線拉長。 03/14 09:07
summy:找機會修理工地主任or 分包商的領班XD~千萬別跟工人起爭執 03/14 09:36
superter:可以不用這麼麻煩  只是方法非常暗黑 03/14 13:45