作者kgbkung (kkjf)
看板Civil
標題Re: [討論] 擋土牆設計問題
時間Fri Apr 9 21:04:59 2010
※ 引述《beatle4 (beatle4)》之銘言:
: 1、重力式擋土牆,因欲保護之坡邊高度不同,可以用漸變的方式來處理嗎?
: 例0k+000處,H=3m;0k+020處,H=5m
: 這樣包商有辦法施工嗎?如外側牆面為1:0.3之斜率,完成後表面會平整?
: 還是用階梯狀的擋土牆,區段等高,施工較方便?
不論是漸變或是分段包商都可以施作
若採高度漸變,開挖深度最深時施工比較不方便
(牆身又是斜面,模板沒撐好,牆底灌漿時很容易爆模)
若採分段階梯狀,也要視牆前整地後地形(或計畫河床高度)是否配合分段而定
: 2、如擋土牆位於溪流旁,河床面變化大,該如何決定擋土牆基礎深度?
: 有勞各位高手分享心得了
依水土保持手冊工程方法篇護岸一章:
「基礎深度已計畫河床高度或現況河床高度中較低者為準,
其深入河床深度一般為1~2公尺」
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.98.243
推 ftc693:推 04/09 21:24
推 beatle4:感謝你的回答!! 04/09 22:21
推 aabc0930:假如是水保局的案子 1~2M皆可,如果是河川局的要算沖刷深 04/10 00:11
→ aabc0930:度,不然有可能會被委員打槍 04/10 00:12
→ kgbkung:a大所言甚是...基本上河川(溪溝)整治都應該要考量沖刷深度 04/10 17:45
→ kgbkung:然有時因護岸整修,或不涉及改變河床高度之水工構造物 04/10 17:51
→ kgbkung:有時會便宜行事,直接取手冊規定設計... 04/10 17:53
推 beatle4:請問沖刷深度計算有可參考的手冊嗎? 04/10 19:14
推 chachabon:沖刷深度算法...+1 04/10 20:45