推 red0204:個人建議90度部分採用焊接 05/06 21:50
推 lika:銲接行為要確保是可銲鋼筋 05/06 23:09
→ newworldone:皆用可銲鋼筋,只是數量很多,10cm一個箍筋. 05/06 23:22
→ qlman:現場也只能用焊接的而已....反正大多數的SRC都是玩假的~ 05/07 14:44
推 sswatch:不良的電焊只會傷害主筋,這不是變成本末倒置了嗎? 05/07 15:20
→ sswatch:是不是跟監造溝通可以一邊135 一邊90交錯綁紮 05/07 15:21
→ qlman:如果你不要現場焊的話~~那就只能在工廠組裝時就把箍筋拿去套 05/07 18:24
→ bhby:不太可能在鋼構工廠把箍筋拿去套 組裝跟運送過程箍筋會被壓壞 05/07 18:36
→ bhby:之前遇過這問題跟結構技師討論 他同意用雙L兩邊135度的箍筋 05/07 18:40
→ bhby:然後再把彎勾長度都加長到8db 不然就只能用焊接了 05/07 18:42
→ newworldone:兩邊135度,現場鉤應該也有難度在吧.5號鉤10號.. 05/07 21:57
推 bhby:我們工地是4號勾8號 5號勾10號應該會很不好做 太硬了 05/07 22:04
→ bhby:如果硬要做 主筋在預留時必須往柱內偏移一些 然後箍筋做標準 05/07 22:11
→ bhby:這樣箍筋從上面套下來時 會比較好套 不用一直去雕主筋 05/07 22:12
→ bhby:缺點是箍筋跟主筋間縫隙大 所以偏移不能太多 一邊1cm應該足夠 05/07 22:14
→ newworldone:謝樓上討論,不過大梁已經上去了,所以沒法從上面套.. 05/08 18:14
→ newworldone:包商一直說「全台都這樣做」我只是想知道到底是不是.. 05/08 18:15
推 bhby:只要你們主筋不是隔層搭接 還是可以從上面套啊 因為是雙L型 05/08 21:08
→ bhby:我們這邊做法是先把箍筋都套進去 再鎖柱筋上去 再把箍筋提高 05/08 21:09
→ bhby:使用SA級續接器 主筋就可以不用隔層搭接了 只要錯開60cm即可 05/08 21:11
→ bhby:電焊的工錢不便宜 如果包商肯吸收這筆錢 其實用電焊比較好 05/08 21:14
推 Flcyndi:看到src又是接頭處...就讓我想到翁阿強 05/09 17:38
→ kumoking:想到翁阿強,就讓我想到生死有命,富貴在天! 05/10 15:29
→ qlman:k大怎麼講到我的心聲啊...哈~~ 05/11 12:43
→ chenandrew:#6以上錯開75CM #5以下錯開60CM是指B級續接? 05/11 21:57