看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
如果假設拉力控制斷面 phi=0.9 這時候可以算出一個需要鋼筋量As,req 再經由這個As,req去設計出一個大於As,req 的設計鋼筋量As 我的問題是 為什麼我看書 書上對於拉力控制斷面的檢核 或者是最大鋼筋量的限制 最外層拉力鋼筋量應變epsilonT大於等於0.004的檢核 都是檢核需要鋼筋量As,req而不是設計鋼筋量As?? 就一個極端的狀況來討論 有可能會出現As,req 造成epsilonT剛剛好等於0.005 因為As大於As,req epsilonT會變小 小於0.005 而這樣不就是跟假設不符了嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.186.9
qlman:怎麼沒有人回...該不會不只是只有我看不懂吧.... 06/01 16:37
holyknight:思考中...... 06/01 16:47
kumoking:q大你老了...現在新版規範都改成檢核拉力控制斷面來設計 06/01 18:38
kumoking:鋼筋了!不過原po不知道是看那一本書,我怎覺得你的書有 06/01 18:39
kumoking:問題..?? 照理講應該是檢核設計鋼筋量才對!因為按照 06/01 18:41
kumoking:拉力控制斷面設計的As,req !應該是不用再check才對 ! 06/01 18:42
chachabon:感覺原po搞的好複雜...設計配筋.應變0.004.還不算拉控 06/01 19:41
chachabon:此時phi=0.812...直接採0.005設計.是雙筋梁的偷懶 06/01 19:42
chachabon:拉控就用0.005.(phi=0.9)...最大配筋0.004.(phi=0.812) 06/01 19:44
chachabon:應變達0.004..並不是拉控斷面.而是過渡斷面.因應變<0.05 06/01 19:45
chachabon:哈..我懂你意思了...上面算是回錯了...呵呵 06/01 19:48
chachabon:重來一次..如果以最大鋼筋量設計為例.應變0.004所對應的 06/01 19:53
chachabon:是As,max..所以你採用的設計配筋.要""小於""As.max. 06/01 19:53
chachabon:此時..你的應變會大於0.004一點點.. 06/01 19:54
chachabon:你的語意是.你採用的As大於As,max一點點.所以應變變小了 06/01 19:55
chachabon:所以應該是你設計的時候..鋼筋量取錯邊了 06/01 19:55
chachabon:所以當你要設計最大配筋量時.先以phi=0.812.計算 06/01 19:58
chachabon:算完之後.所設計之As.再求取對應的phi值. 06/01 19:59
chachabon:是這樣嗎?呵呵 06/01 20:04
qlman:口肯....我被淘汰了嗎??看到那個phi會改變...就頭痛.... 06/03 01:13
kumoking:q大不要再去金錢豹了..留在事務所看新規範比較不會中槍:) 06/03 15:35
qlman:老大~~我已經很久沒去了...現在被詳評搞死了~~~ 06/09 01:23