看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
想請問中國土木水利學會出版中 鋼筋混凝土規範401-96 關於 牆 的最小鋼筋比規定: 7.4.2 縱向鋼筋最少鋼筋量是0.0015(特殊情況可減至0.0012) 7.4.3 橫向鋼筋最少鋼筋量是0.0025(特殊情況可減至0.002) 定此規範的用意是要控制乾縮與溫度造成的裂縫(ACI規範寫的) 想請問的是 為什麼縱向與橫向最小鋼筋量有此分別(0.0015與0.0025)? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.19.48
holyknight:有神快拜~~ 06/24 12:11
ibanez193:深梁也是這樣 只是剛好相反 06/24 13:05
kkzerg:對阿 所以想知道為什麼不都用同一個數字 而要區分兩種@@ 06/24 13:36
yohi:我想是橫向鋼筋對抵抗裂縫的效率較高 實驗出來的 06/24 20:16
yohi:如果沒記錯的話, strut-and-tie model那裡有寫 06/24 20:20
yohi:Sorry, 縱向(垂直)鋼筋效率較好 出處:ACI 318-08 R11.9.9 06/25 00:28
bourne:樓上所指的實驗是ACI318-08 裡參考文獻編號 11.58 06/25 00:59
bourne:"Shear Strength of Low-Rise Walls with Boundary ..." 06/25 01:00
bourne:..Elements", Felix Barda, John M. Hanson et., ACI SP-53 06/25 01:03
bourne:1977. 06/25 01:03
kkzerg:謝謝各位回應! 06/25 13:52